Добрый день!

Имеется SMH2010C (все аналоговые входы 0...10В), имеется датчик давления (4...20мА). В руководстве по контроллеру есть информация о том, как из любого аналогового входа сделать вход 4...20мА (картинка1), в руководстве к датчику есть картинка по поключению (картинка2). Не могли бы понаглядней пояснить как правильно подключить датчик?(по возможности в картинках). А то боюсь испортить что-то. Питание у датчика и контроллера 24VDC.
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Картинка1.JPG (30.9 Кбайт, 207 просмотров)
Тип файла: jpg Картинка2.jpg (227.5 Кбайт, 450 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 15:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Не могли бы понаглядней пояснить как правильно подключить датчик?(по возможности в картинках).
Почему-то самый часто задаваемый вопрос...

Плюс датчика к плюсу питания, минус датчика к аналоговому входу. Резистор от аналогового входа к клемме 2 или 4.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 15:32   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему-то самый часто задаваемый вопрос...

Плюс датчика к плюсу питания, минус датчика к аналоговому входу. Резистор от аналогового входа к клемме 2 или 4.
Спасибо!
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 16:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Спасибо!
Если для датчика отдельный источник питания, то минусы обоих источников соедините между собой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 17:49   #5
ser82g
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Здравствуйте чтобы не создавать отдельную тему решил написать сюда, есть датчик давления ОВЕН ПД100 4-20 мА подскажите как его правильно подключить.
И сразу попутный вопрос, когда с датчиков температуры, давление снимаются показания их надо переводить в понятный вид (TermoSensor_C_v1-9.msl) для дальнейших обработок, как правильно?
ser82g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 18:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от ser82g Посмотреть сообщение
Здравствуйте чтобы не создавать отдельную тему решил написать сюда, есть датчик давления ОВЕН ПД100 4-20 мА подскажите как его правильно подключить.
Монотонным речитативом: минус датчика ко входу контроллера, плюс датчика к источнику питания, минус источника питания к клемме 2 или клемме 4.

Гугл: токовая петля. Либо проще: двупроводное включение токового датчика.



Цитата:
Сообщение от ser82g Посмотреть сообщение
И сразу попутный вопрос, когда с датчиков температуры, давление снимаются показания их надо переводить в понятный вид (TermoSensor_C_v1-9.msl) для дальнейших обработок, как правильно?
Да, всё верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 18:47   #7
ser82g
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

А как по двухпроводном включение подключить?
ser82g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:06   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления


А вам какое предложили???
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:18   #9
ser82g
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Извиняюсь, уже разобрался.
ser82g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 06:45   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Здравствуйте чтобы не создавать отдельную тему решил написать сюда, есть датчик давления ОВЕН ПД100 4-20 мА подскажите как его правильно подключить.
Хотелось бы предупредить об одной особенности овеновских датчиков давления. На разъеме есть клемма заземления. К этой клемме ни чего подключать нельзя. Реально эта клемма используется для настройки/тарировки самого датчика давления. Если есть необходимость в заземлении, землить надо на корпус датчика, для этого там есть колечко. При заземлении на клемму в разъеме датчик может сгореть. Я в свое время штук 6 спалил, пока не разобрался. Самое плохое, что датчик сгорает не сразу, а в процессе работы, недели через 2-3.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 17:46   #11
sky-skunk
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Хотелось бы предупредить об одной особенности овеновских датчиков давления. На разъеме есть клемма заземления. К этой клемме ни чего подключать нельзя. Реально эта клемма используется для настройки/тарировки самого датчика давления. Если есть необходимость в заземлении, землить надо на корпус датчика, для этого там есть колечко. При заземлении на клемму в разъеме датчик может сгореть. Я в свое время штук 6 спалил, пока не разобрался. Самое плохое, что датчик сгорает не сразу, а в процессе работы, недели через 2-3.
Неужели кому-то приходило в голову при двухпроводном подключении токового датчика еще и заземлять его? При том, что как правило, к нему подводятся всего два провода...
sky-skunk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 00:18   #12
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от sky-skunk Посмотреть сообщение
Неужели кому-то приходило в голову при двухпроводном подключении токового датчика еще и заземлять его? При том, что как правило, к нему подводятся всего два провода...
Ну а почему нет? По-моему, заземление это признак хорошего тона. Тем более, что сам производитель рекомендует это делать.

djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 17:24   #13
inan2013
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

У меня получилась такая схема подключения датчика давления (4...20мА) вместо датчика температуры. Может кому будет полезна. Так как в инструкции не совсем доступно нарисовано.

Arsie: уточняю, что представленная схема актуальна для SMH2010 с цифрой 1, 3 и 4 в начале 4х-значного кода модификации. Т.е. для SMH2010-1xxx, SMH2010-3xxx и SMH2010-4xxx. Для модификации "2" добавочный резистор R1 не нужен, для модификации "7" резистор R1 должен быть сопротивлением 470 ом.
Изображения
Тип файла: jpg 4_20 вместо ТС на SMH2010.jpg (218.6 Кбайт, 217 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 14.06.2018 в 17:38
inan2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 17:36   #14
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от inan2013 Посмотреть сообщение
Так как в инструкции не совсем доступно нарисовано.
Но ведь в инструкции то же самое нарисовано...


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 18:30   #15
inan2013
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Подскажите, пожалуйста: Может ли выйти со строя контроллер, если оборвется провод от датчика давления (при подключении согласно приложенной ранее схеме). А то у нас все нормально работало, но через время при отладке на стенде контроллер потух.
inan2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 18:45   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от inan2013 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста: Может ли выйти со строя контроллер, если оборвется провод от датчика давления (при подключении согласно приложенной ранее схеме). А то у нас все нормально работало, но через время при отладке на стенде контроллер потух.
Если оборвётся - нет. А вот если дребезжит и у датчика нет ограничения тока запуска (у дешманских так), то через некоторое время может спалить вход. А если ток не просто не ограничивается, но и ещё не демпфирован, то даже дырку в контроллере получить можно со временем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 00:03   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А если ток не просто не ограничивается, но и ещё не демпфирован, то даже дырку в контроллере получить можно со временем.
А что в Пикселях на диодах экономить стали? Этот вход 24 вольта никак убить не должны. А вот шунту при КЗ может и поплохеть.

Поэтому неплохо поставить в схемку резистор последовательно с датчиком порядка 390 - 510 ом с любым допуском. Ну а шунтик должен быть не более 1%. Маломощными тоже лучше не увлекаться.

Ну и в макросе датчика паразитный измерительный ток учитывать придется.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 11:02   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А что в Пикселях на
Посмотрите на название раздела. И да, "диоды" там есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 00:55   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Посмотрите на название раздела. И да, "диоды" там есть.
УПС! Время видимо было позднее...
Но сути это не меняет.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 11:45   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но сути это не меняет.
И да, "диоды" там есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 00:11   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И да, "диоды" там есть.
Ну в схеме Пикселя наличие барьера Шоттки мало что дает - обычная диодная схема ограничения. А в схеме 2010 вижу стоит супрессор.
И дырку гораздо больше шансов получить в контроллере с токовыми входами. При козюле датчика. Именно из-за шунта.

Кстати, поясни тогда многозначительную фразу о демпфировании. При КЗ особенно.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 01:21   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну в схеме Пикселя наличие барьера Шоттки мало что дает - обычная диодная схема ограничения. А в схеме 2010 вижу стоит супрессор.
И дырку гораздо больше шансов получить в контроллере с токовыми входами. При козюле датчика. Именно из-за шунта.

Кстати, поясни тогда многозначительную фразу о демпфировании. При КЗ особенно.
О КЗ я даже не заикался, говоря исключительно о рабочих датчиках.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 11:08   #23
neproger
Новичок
 
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему-то самый часто задаваемый вопрос...

Плюс датчика к плюсу питания, минус датчика к аналоговому входу. Резистор от аналогового входа к клемме 2 или 4.
прошу прощения а какой резистор к клемам 2 ,4
neproger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 11:19   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от neproger Посмотреть сообщение
прошу прощения а какой резистор к клемам 2 ,4
В смысле "какой"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024