Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.07.2013, 13:19   #1
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию связь панели brainchild и pixel master

Добрый день, имеется проблемка: есть панель brainchild и контроллер pixel в роли мастера...принимать булевые сигнали с коетроллера получилось(с контроллера регистр 00001-в панели читает 000002)...а вот отослать сигнал с панели не получается...такая же проблема и с аналоговыми переменными. Может кто нить сталкивался с такой проблемкой?
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 13:53   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Добрый день, имеется проблемка: есть панель brainchild и контроллер pixel в роли мастера...принимать булевые сигнали с коетроллера получилось(с контроллера регистр 00001-в панели читает 000002)...а вот отослать сигнал с панели не получается...такая же проблема и с аналоговыми переменными. Может кто нить сталкивался с такой проблемкой?
А какой вы функцией записи пользуетесь? Возьмите прослушку компорта и посмотри что отсылает панель и как отвечает (или не отвечает) контроллер.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:02   #3
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А какой вы функцией записи пользуетесь? Возьмите прослушку компорта и посмотри что отсылает панель и как отвечает (или не отвечает) контроллер.
отсылал и 100001 и 300001,читал соответсвенно 10002 и 30002...а что за прослушка?
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:04   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Добрый день, имеется проблемка: есть панель brainchild и контроллер pixel в роли мастера...принимать булевые сигнали с коетроллера получилось(с контроллера регистр 00001-в панели читает 000002)...а вот отослать сигнал с панели не получается...такая же проблема и с аналоговыми переменными. Может кто нить сталкивался с такой проблемкой?
Перво-наперво нужно создать небольшой порядок в голове.

Если Пиксель является мастером, то это он и только он записывает данные на панель.

И это именно он читает данные с панели.

Никаких "панель отсылает", никаких "принять с контроллера". Панель ничего отослать не может, кроме ответа Пикселю "слушаю, мой господин, и повинуюсь".

Ну и как вам правильно посоветовали - если чтение даташитов не помогает, то изучение формата фрейма modbus и прослушка линии связи даст чёткий ответ, что происходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:05   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
отсылал и 100001 и 300001,читал соответсвенно 10002 и 30002...а что за прослушка?
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm - ликбез.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:36   #6
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Извиняюсь за неправильное изречение мыслей,но суть в том,что в программе вроде все правильно делаю...ставлю булевый блок r/w,указываю верные регистры,а связь получается односторонняя(
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:53   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Извиняюсь
Нужны факты, а не словесное описание...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 15:44   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Извиняюсь за неправильное изречение мыслей,но суть в том,что в программе вроде все правильно делаю...ставлю булевый блок r/w,указываю верные регистры,а связь получается односторонняя(
Предлагаю Вам сбросить пример программы. И какие регистры панели пишите/читаете... думаю так быстрее получится...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 20:55   #9
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Предлагаю Вам сбросить пример программы. И какие регистры панели пишите/читаете... думаю так быстрее получится...
вот такая заготовочка, чтобы понять общую суть:"авария",температура и "лампа вкл" отображаются на панели...."принВЛКлампы" - сигнал с кнопки панели на включение лампочки
Вложения
Тип файла: psl бернули.psl (61.7 Кбайт, 91 просмотров)

Последний раз редактировалось 4ertjaga_88, 15.07.2013 в 21:12
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 17:53   #10
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Пробовал связать с панелью beijer-контакт есть,правда там адресация тоже с 0, прибавлять к регистру единицу не нужно...
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 11:34   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
вот такая заготовочка, чтобы понять общую суть:"авария",температура и "лампа вкл" отображаются на панели...."принВЛКлампы" - сигнал с кнопки панели на включение лампочки
Вот так работает?
Вложения
Тип файла: psl бернули[1].psl (61.7 Кбайт, 80 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 18:05   #12
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот так работает?
Завтра проверю,а в панели регистры старые оставлять?
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 00:29   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Завтра проверю,а в панели регистры старые оставлять?
Да, панель не трогайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 12:08   #14
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, панель не трогайте.
Ооо...спасибо большое,заработало,только надо еще было r/w на r(in) заменить....ну блин в модбасе и чудеса творятся...ужас)))
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 12:11   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Ооо...спасибо большое,заработало,только надо еще было r/w на r(in) заменить....ну блин в модбасе и чудеса творятся...ужас)))
Я давал ссылку, где все эти "чудеса" расписаны как для ребёнка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 13:52   #16
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Получается,что регистр 400001для панели я записал в контроллере регистром 00000, а как быТь с 400002? 00001 не подходит..
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 14:17   #17
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь панели slave и pixel master

Вопрос отпал))
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024