Доброго дня коллеги!
Возникла необходимость Диспетчеризации пяти SMH2010 и двух 2G, по средством одной панели TRIM5.
Сейчас смотрю на сайте Сегнетикса, что SMArt не поддерживается в ПЛК SMH2010...
А Пульт HVAC поддерживает только 6 установок в панели...
Получается моя затея потерпела фиаско?! или я что то не понимаю?
И если не сложно объясните, знающие люди, в двух словах - какая задача решается через SMArt, а какая через Пульт HVAC.
Заранее Благодарю!
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 16:14   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

SMArt рисует интерфейс на контроллере. Если вы используете программы из пакета SMConstructor, то SMArt там не применяется.

Пульт Trim5 получает информацию с удалённых контроллеров и сам выводит это дело на свой экран.

Так что либо вам одним тримом не обойтись, либо сократить количество систем до 6.

Например, если у вас 6 контроллеров занимаются приточками и один вытяжками - то я бы вытяжки вообще не отображал на триме,но при этом отдельно можно слегка модифицировать проект, и пробросить аварии с вытяжек в журнал аварий/событий на триме.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 16:30   #3
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

По поводу SMArta понятно! СПАСИБО!
А шесть систем выводить на трим через Пульт HVAC?!
Не много не понятно, как модифицировать проект с 7 ПЛК если трим работает с максимум с ШЕСТЬЮ???
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 16:32   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

Трим может работать с чертовски большим количеством контроллеров, я даже затрудняюсь ответить, число какого порядка является предельным в данном случае.
Пульт HVAC - это, всего лишь, прикладной проект, который загружается в trim5. Настроить там можно что угодно, при должных знаниях.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 16:40   #5
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

Т.е. если не использовать пульт HVAC, то можно и большее количество ПЛК прикрутить к TRIMу, 7 например?!)
В каком ПО это реализовать можно?
в SMLogic логику, а Визуализацию?
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 16:49   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

И визуализацию там же. Надстройка SMArt поможет в этом. Но можно и без смарта обойтись, если есть навыки =)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 16:56   #7
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
И визуализацию там же. Надстройка SMArt поможет в этом. Но можно и без смарта обойтись, если есть навыки =)
Интересно это как??? не подскажите, где можно брошюрочку какую нибудь посмотреть или мануал?
Просто не особо представляю как в Лоджике можно визуализацию прикрутить, ПО не похоже на создание интерфейса для панелей(
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 17:05   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

В справке лоджика. Блоки вывода на экран.
Вся графика проекта Пульт HVAC сделана прямо в лоджике. В нём куда больше возможностей, чем в смарте. На смарте там только стандартные экраны, типа настроек и журнала. Установите себе, посмотрите, что там да как, познавательно будет.

Софт не похож на софт для панелей, потому что это не софт для панелей, а софт для контроллеров.

Выводить на экран красивую картинку - довольно трудозатратно. Прежде всего, по дизайну. И тут требуется подход(и квалификация) именно программиста. Поскольку логику работы всех элементов придётся описывать самостоятельно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 17:10   #9
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

Очень познавательно!
Спасибо за развернутый ответ!
Но единственное не до конца понял...
7 ПЛК фирмы сигнетикс можно прикрутить к панели фирмы сигнетикс?
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 17:13   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

Можно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 17:38   #11
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подбор Контроллеров к TRIM5

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Можно.
сппасибо!
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024