|
SMConstructor (насосные станции) Вопросы о работе Конструкторов насосных станций |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.06.2023, 16:00 | #31 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Цитата:
два вента высокого давления питающие воздухом пром.печи на коксохиме. остановка подачи воздуха - авария вызывающая стоп все цикла на пару-тройку суток. решение: два вента работают одновременно, по одному ДД, в планах третий с горячий резерв в случае остановки одного из вентов по любой причине - авария пч, плановый или аварийный ремонт, второй вент выходит на уставку в одиночестве и тащит её сам дожидаясь ввода в строй свою пару. когда вводится второй - они плавненько, один снижаясь, а другой взлетая, выходят на свою уставку. прошлая задача была похожая, там были насосы, по графику Тнаружной стартовали один-два или три насоса разом и затем, в зависимости от селектора выводились из работы или продолжали пахать. |
||
13.06.2023, 16:51 | #32 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Версия 0.08 beta
Что изменилось? Добавлено через 13 минут Основной нет. Венты это венты. Насосы это насосы. Это ваша реализация, а задача-то какая? Последовательный запуск делал её выполнение невозможным? Если да, то почему? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.06.2023, 19:13 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Версия 0.10 beta
Что изменилось? По большому счёту, наполнение функциями окончено. В конструктор вошло всё то, что мы хотели и планировали. Остались мелочи. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.06.2023, 09:36 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Теперь ждем конструктор КНС. Примерные сроки?
|
16.06.2023, 10:40 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Судя по обсуждаемости этого я бы даже не заморачивался
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.06.2023, 11:24 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Ну это точно будет нынешнее тысячелетие
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.06.2023, 12:00 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
На самом деле чем больше Конструкторов, тем лучше, потому что это конкурентное преимущество Сегнетикс, чуть ли не единственное. А по обсуждению - если людям СЕЙЧАС не нужно, то они наверное чем-то другим заняты, поэтому и не смотрят и не обсуждают.
|
16.06.2023, 12:23 | #38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Может быть сделать конструктор конструкторов?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
16.06.2023, 12:46 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Не спорю.
Но без тестирования все кроме вентиляшки пока не вышли из состояния беты. Можно получить неплохую заготовку но ... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.06.2023, 12:50 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
ИТП-то чем вам не угодил?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.06.2023, 13:26 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Мне подходит - все могу переделать без проблем. Но уже не актуален.
А так и в основном и в лайте есть досадные плюшечки. Не доделан Диспетчер IO Отсутствие поддержки самого оптимального контроллера делает его практически бесполезным. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.06.2023, 14:02 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Лайт и I/O с Матриксом это баян. А вот про плюшечки интересно, ну кроме одной отпадающей связи и аварий на 4-5 контура
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.06.2023, 14:23 | #43 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Лайт вырубает контур при отказе незначащих датчиков температуры насколько мне помнится.
Матрикс ИТП не поддерживается совсем. Ну тут понятно - Мойша не дает в долг, а банк не торгует семечками. Цитата:
Диспетчер IO не умеет работать с новыми четверками и FMR. Мы же говорим про конструктор в целом? Ну а заготовки для 3-х контуров очень неплохие. P.S. Для себя сделал вариант с меню на Смарте. Но пойдет в трэш. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 16.06.2023 в 14:34 |
|
17.06.2023, 21:43 | #44 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
А будет поддержка ПЛК SMH4?
|
18.06.2023, 01:46 | #45 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Я на нем тестировал в таком виде.
Основной экранчик чуть подправить и расписание тогда будет совсем хорошо. Но шаблон конструктора пока только под Матрикс заточен. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 18.06.2023 в 01:58 |
18.06.2023, 17:17 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Регулирование (подача/перепад) только в варианте: один насос регулирует, остальные - на полную или отключены или можно сконфигурировать чтобы включенные насосы работали с одной производительностью?
|
18.06.2023, 19:31 | #47 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Есть же уже описание) Исключительно последовательно, так выше КПД.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.06.2023, 18:50 | #48 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.06.2023, 16:46 | #49 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.06.2023, 06:36 | #50 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
остановка потока хладоносителя недопустима и влечет физическое разрушение тех реакторов. работают два насоса параллельно. при любой остановке одного из насосов, второй разгоняется и замещает собой выбывший до запуска третьего. пробовали последовательное - долго, не успевает. |
|
26.06.2023, 11:27 | #51 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.06.2023, 19:16 | #52 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
насосы работают одновременно и держут уставку, отключается один - второй разгоняется и продолжает держать уставку т.е. задача один-в-один с той которую я описал выше для вентиляторов ВД. запускаться они могут последовательно - вопросов нет. но работать должны в паре и только в паре в нормальном режиме, в аварийном режиме работает один пока не будет включено второй "на горячую" т.е. первый работает, второй включают - он начинает плавно разгоняться, а первый плавно же замедляться и когда уровни выравниваются - регулятор начинает ими обоими работать одновременно-параллельно ввод второго на горячую - обязателен т.е. нужен режим работы "всегда в работе два насоса из трех", например. ну или N из N+1 или иные аналогичные варианты N из N+2, N+3 и т.д. N из M, M>N |
|
26.06.2023, 22:57 | #53 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Режим удержания циркуляции у нас есть. Перекрывающий насос называется, это когда в вашей схеме выключение одного и включение другого происходит с перекрытием. Добавлено через 55 секунд Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
28.06.2023, 13:08 | #54 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.06.2023, 13:37 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
03.07.2023, 18:03 | #56 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
А можно поподробней про перекрывающий насос? Пробовал включить данный режим - эффекта не увидел. Как определяется время удержания отлкючаемого насоса?
|
03.07.2023, 18:14 | #57 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Это от времени коммутации КМ до времени разгона ПЧ.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.07.2023, 17:54 | #58 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Поставил разгон ПЧ 30 секунд (Настройки общие/Частотный привод/разгон, сек). Всё равно при ротации плавно останавливается один, затем плавно запускается другой. Для холодильных центров это неприемлемо. Там чиллер сразу встаёт по аварии протока.
Еще один момент не очень удобен. Обычно авария по сухому ходу убирается сама, когда давление поднимается, а тут надо руками сбрасывать. Неплохо было бы сделать выбор, требует ли данная авария ручного сброса. |
05.07.2023, 18:13 | #59 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Видел кучу погоревших насосов с таким вот автовыходом. Реле давления их задрачивает до обугливания обмоток. И не надо меня убеждать, что наладчик решит, как лучше. Он сделает как проще и свалит с объекта. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.07.2023, 13:43 | #60 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Исправленный проект, в 013 версии Конструктора также будет поправлено. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2023 в 14:57 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
|
Благодарность от: |