|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.03.2019, 19:17 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Modbus запросы
Пишу прогу на с#
Пытаюсь получить данные с 2010 порт ком1 port.BaudRate = 115200; port.DataBits = 8; port.Parity = System.IO.Ports.Parity.None; port.StopBits = System.IO.Ports.StopBits.Two; port.ReadTimeout = 1000; port.WriteTimeout = 1000; адрес Modbus 2 конекчусь к RS485- COM1 запрос отправляю 0204A000000113F9 ответа нема (SMLogix работает нормально) Последний раз редактировалось kostkost, 22.03.2019 в 19:42 |
22.03.2019, 20:27 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus запросы
ответ приходит но он почему то такой
0204020000FD30 настроил сервер он тоже нули показывает а у мя в проге секунды подключены чо за танцы? причем ответ всегда одинаковый |
23.03.2019, 12:07 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus запросы
Добавил 2 ой выход в программе и все заработало
эт как понимать? убрал один выход - работает |
23.03.2019, 16:56 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus запросы
Можно узнать какие команды модбас поддерживает 2010
Было бы неплохо в библиотеке знаний сделать статью какие контроллеры какие команды поддерживают форматы данных передаваемые по модбасу и т д Я знаю что гдето оно тут есть найти немогу |
23.03.2019, 17:42 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus запросы
запрос
0210A401000204FC18FFFF4607 ответа нема может формат пакета не тот? прикрепил там глянте лонг и реал по 4 байта занимают? |
25.03.2019, 10:30 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Modbus запросы
Цитата:
Средство отладки у вас под рукой: тыц или тыц. Сохраняете карту карту памяти, засовываете её в сервер и сравниваете логи, пока не придёт понимание, что у вас неправильно работает. PS. www.modbus.org - это первоисточник знаний. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2019 в 10:41 |
|