Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.08.2016, 16:02   #1
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию сбой SMH2gi при частом включении оптореле MC

Собственно столкнулся со следующей ситуацией при частом срабатывании датчика находящимся на дискретном входе MC di0 и соответственно частом (3-4) раза в секунду включении оптореле do5 происходит сбой контроллера. На всех входах датчиков RTD 50 сопротивление 0, на токовых (4-20) сила тока 0,3 mA. И данная ситуация продолжается до выключения контроллера, после включения всё в порядке, пока снова не начнётся срабатывание. Помогите! Спасибо.

Последний раз редактировалось Александр, 15.08.2016 в 16:03 Причина: Забыл дописать.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 16:10   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: сбой SMH2gi при частом включении оптореле MC

А что у вас подключено к do5? Что за датчик висит на di0? Опишите подробнее вашу систему (техпроцесс). При каких событиях возникает срабатывание датчика на di0?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 23:50   #3
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: сбой SMH2gi при частом включении оптореле MC

Уже разобрались и устранили, у нас на do5 висело обычное рале на 24в которое управляло клапаном подпитки а не твердотельное, в качестве датчика исходной воды использовался ЭКМ который при бросках давления в системе щёлкал контактами. Реле убрали, клапан подпитки подсоединили на MR800 с програмной задержкой запуска и отключения. И наступило счастье. Всем спасибо за беспокойство.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024