13.10.2023, 10:11 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
VPN
Есть удаленный объект, на нем стоит SMH4. Есть VPN сеть, которая поднята на сервера там же где-то. К этой сети я могу подключиться средствами Windows.
Что нужно сделать, чтобы иметь возможность заливать программы удаленно и удаленно отлаживаться? У меня базовые познания в сетях только. Надо ли использовать SMConnect обязательно, или если уже VPN есть, то не нужно? |
13.10.2023, 10:28 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: VPN
Цитата:
Через SMConnect точно можно. Через VPN зависит от настроек сервера VPN. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.10.2023, 10:30 | #3 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: VPN
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тут уже подробно разбирали этот вариант. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
13.10.2023, 11:07 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: VPN
Я пробую и не могу подсоединиться. Мне надо понять где ошибка, а для этого понять правильно ли настроено? Например у меня к компьютеру подключен Ethernet и VPN, который выглядит в списке адаптеров как WAN Miniport (PPTP). Но у контроллера есть IP и искать его Лоджик будет по этому адресу. Если через VPN - он его найдет (наверное), если через Ethernet - нет ведь? Так как убедиться, что Лоджик хотя бы пытается работать через адаптер VPN? В Поиск и диагностика есть только галка Ethernet.
|
13.10.2023, 11:10 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: VPN
Не парьтесь, для вас сейчас это всё одно и то же.
Если лоджик не находит, значит на сервере не всё разрешено, что нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.10.2023, 12:01 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: VPN
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
13.10.2023, 12:10 | #7 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: VPN
|
13.10.2023, 12:24 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: VPN
Увидит только свой IP в VPN и IP сервера если есть маршрутизация.
А если её нет покажет только локальные адреса компа и шлюза. Но нужно знать IP контроллера в той локалке __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.10.2023, 13:17 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: VPN
Отладка заработала, круто. Дело было в настройках на сервере.
|