По умолчанию Программатор и прошивка ядра (решено)

Получил программатор AVReal к сожалению нет никакой инструкции.
от PD80 , что на сайте подойдет?
и самое плохое что он на lpt порт.(предупреждать надо!)
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 10:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Цитата:
Сообщение от alex
Получил программатор AVReal к сожалению нет никакой инструкции.
от PD80 , что на сайте подойдет?
и самое плохое что он на lpt порт.(предупреждать надо!)
С программатором должен идти диск с необходимым ПО. Если диска нет, то менеджеры получат по шее, как уже получили за то, что не предупредили, что программатор на LPT.

Программа для прошивки: SMAvrReal_setup.exe


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2012 в 17:05
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 13:35   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Спасибо за оперативность!
действительно с программой от сегнетикса все очень легко и просто.
молодцы!!!
еше раз СПАСИБО!
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 07:11   #4
6y6a
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Что то не поддается подключиться к порту xp3 панели smh2010c программатором jtagice3. Выставляю на каждый пин разьема хр3 провод с аналогичным названием. Это правильно? Ещё в инструкции к PD 80 написано что можно проверить ножки 7.8.9.10 микросхемы dd1 и ножки 2.3. микросхемы dd2. Учитывая что не могу найти на эти микросхемы даташит. То не понимаю куда подключаться. У dd1 вообще 8 ножек, а проверять надо 9.10
6y6a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 09:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Цитата:
Сообщение от 6y6a Посмотреть сообщение
Что то не поддается подключиться к порту xp3 панели smh2010c программатором jtagice3. Выставляю на каждый пин разьема хр3 провод с аналогичным названием. Это правильно? Ещё в инструкции к PD 80 написано что можно проверить ножки 7.8.9.10 микросхемы dd1 и ножки 2.3. микросхемы dd2. Учитывая что не могу найти на эти микросхемы даташит. То не понимаю куда подключаться. У dd1 вообще 8 ножек, а проверять надо 9.10
В описании разъёма используются названия сигналов ровно такие, какие использует производитель процессора - Atmel.

Если что-то не работает, я бы всё же поискал внешние проблемы, чем полез щупать ноги каких-либо микросхем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 10:45   #6
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Подскажите - а какой по древности SMH2010 можно апгрейтить? Есть контролер ориентировочно 8-9 года выпуска. Увы современные лоджики с ним не хотят дружить .
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 12:50   #7
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Подскажите - а какой по древности SMH2010 можно апгрейтить? Есть контролер ориентировочно 8-9 года выпуска. Увы современные лоджики с ним не хотят дружить .
Мне тоже данный вопрос актуален.

Arsie, подскажите пожалуйста:

имеется контроллер серийный номер 115466, с версией прошивки ядра 2.236.0000.

Реально ли ему обновить ядро так, чтобы библиотечный векторный ПИД 3-х позиционный заработал на нём?

И если реально, то как? я не совсем понял из тем что тут читал, - обязательно ли физический программатор какой-то иметь, или же достаточно установить на ПК программу "AVReal commander" и файл нового ядра через неё залить по кабелю от разъёма LPT на ПК напрямую к ХР3 на плате контроллера?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 14:07   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Мне тоже данный вопрос актуален.

Arsie, подскажите пожалуйста:

имеется контроллер серийный номер 115466, с версией прошивки ядра 2.236.0000.

Реально ли ему обновить ядро так, чтобы библиотечный векторный ПИД 3-х позиционный заработал на нём?

И если реально, то как? я не совсем понял из тем что тут читал, - обязательно ли физический программатор какой-то иметь, или же достаточно установить на ПК программу "AVReal commander" и файл нового ядра через неё залить по кабелю от разъёма LPT на ПК напрямую к ХР3 на плате контроллера?
Физический программатор нужен. Обновить ядро до 242 версии и всё, проблем нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 12:21   #9
Skomyakov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Добрый день. На объекте полностью изменилась конфигурация оборудования. Решили оставить существующий контроллер SMH, переделать только программу. Однако, когда попытались ее заменить, оказалось что ядро контроллера слишком старое. Он виден в сети, но новую программу из лоджика не загрузить.

Контроллер SMH C2010C-4222-01-5, серийный номер 124179.

Ядро программировали SMAvrReal. Загрузка ядра прошла успешно, без ошибок. Но теперь в лоджике контроллер не видно вообще. На дисплее SMH горит статичная картинка «Kernel of SMLogix. _ 02.246.000.E+ _ (c) Segnetics 2006 _ tick = 99.94mS»

Вот принтскрин окончания обновления.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (144.1 Кбайт, 338 просмотров)
Skomyakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 12:38   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Цитата:
Сообщение от Skomyakov Посмотреть сообщение
Ядро программировали SMAvrReal. Загрузка ядра прошла успешно, без ошибок. Но теперь в лоджике контроллер не видно вообще. На дисплее SMH горит статичная картинка «Kernel of SMLogix. _ 02.246.000.E+ _ (c) Segnetics 2006 _ tick = 99.94mS»
Прошейте ядро ещё раз, но без сохранения калибровок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 13:28   #11
Skomyakov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра

Спасибо, все получилось
Skomyakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 21:30   #12
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Help! Кто может в Красноярске перешить SMH2010?
Или подскажите все доступные модели программаторов.
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 22:11   #13
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Help! Кто может в Красноярске перешить SMH2010?
Или подскажите все доступные модели программаторов.
Нашел эти:
https://krsk.au.ru/10069008/
https://krsk.au.ru/10750112/
Какой лучше подойдет?
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 01:02   #14
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

[QUOTE=oldyem;38933]Нашел эти:
https://krsk.au.ru/10069008/


Я этим прошивал все легко и просто как написано в РЭ на смаш2010 только цоколевка разьема не совпадает
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 05:48   #15
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Ядро для него второе в списке? (С2010С-1321-01-5) http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/kernel/
И как его качать- он же .txt ?
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 11:47   #16
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Он не .txt а .a90


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 11:51   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Ядро для него второе в списке? (С2010С-1321-01-5) http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/kernel/
И как его качать- он же .txt ?
Да, второе.

Качать как любые другие файлы - правой кнопкой мыши и "Сохранить как..."


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 14:42   #18
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Купил этот https://krsk.au.ru/10069008/
Разьём переделал в соответствии с распиновкой (левый верхний на контроллере -Vcc)
На программаторе горит красный светодиод на контроллере зелёный.
AVRProg V1.37 из архива PD80 выдает окошко сбоя рис.3
ЧЯДНТ?

Или надо SMavrReal? Тогда какой порт выбирать? там LPT и другой.

Последний раз редактировалось oldyem, 18.12.2017 в 14:57
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 15:03   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Купил этот https://krsk.au.ru/10069008/
Разьём переделал в соответствии с распиновкой (левый верхний на контроллере -Vcc)
На программаторе горит красный светодиод на контроллере зелёный.
AVRProg V1.37 из архива PD80 выдает окошко сбоя рис.3
ЧЯДНТ?
К этому программатору софт идёт? Программаторов разных на AVR очень много, к каждому типу свой софт. Вам нужно использовать тот, который идёт с тем, что вы купили.

Кстати, что за "рис.3", где его смотреть? Если из документа к PD-80, то это именно несовместимость AVReal с вашим программатором.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 16:29   #20
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Вы писали: Лучше обновить ядро в контроллере программатором BM9010 или BM9011 или подобным.
Я так понял AVReal как раз под эти программаторы.
Тот, что я купил аналогичный.
В интерфейсе AVReal надо выбрать порт, но там только LPT1 (2,3) и "другой" с пустым полем.
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 16:35   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Вы писали: Лучше обновить ядро в контроллере программатором BM9010 или BM9011 или подобным.
Я так писал потому, что мы свои программаторы уже очень и очень давно не выпускаем.

С BM9010 и BM9011 идёт свой софт. Скачайте его в мастерките. У вас ваш программатор должен быть виден как ком-порт. Драйверы вы вообще устанавливали какие-нибудь?


Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Я так понял AVReal как раз под эти программаторы.
Тот, что я купил аналогичный.
В интерфейсе AVReal надо выбрать порт, но там только LPT1 (2,3) и "другой" с пустым полем.
AVReal под LPT-порт. Это аналог понипрога, если я правильно помню. PD-80 - это аналог байтбластера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 16:42   #22
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Ставил драйвер USBasp. Нашел прогу AVRDUDE_PROG. Там требуется файл с расширением .hex
Также куча настроек Fuses.

Как получить файл .hex и др.настройки?

Последний раз редактировалось oldyem, 18.12.2017 в 16:55
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 17:07   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Ставил драйвер USBasp. Нашел прогу AVRDUDE_PROG. Там требуется файл с расширением .hex
Также куча настроек Fuses.

Как получить файл .hex и др.настройки?
.hex получается из .a90 переименованием.

Др. настройки нужно считать с чипа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 18:12   #24
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Прошил. На дисплее SMH:
Kernel of SMLogix
02.240.000.E
Segnetics 2006
tick=0.00ms

Он обновился?
Похоже нет. Проект также не заливается (Конструктор 1.20 Logix 3.23).

А скачанное ядро должно определяться как тип файла .txt?

Это нормально что ядро называется xxx1-01-x.hex.txt ? Просто он не скачивается правой клавишей, а сначала левой клавишей открываю как ссылку, а потом сохранить. И он сохраняется как .txt
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 18:17   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Прошил. На дисплее SMH:
Kernel of SMLogix
02.240.000.E

Он обновился?
Похоже нет.
Современная версия 244/246.



Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
А скачанное ядро должно определяться как тип файла .txt?
Это нормально что ядро называется xxx1-01-x.hex.txt ? Просто он не скачивается правой клавишей, а сначала левой клавишей открываю как ссылку, а потом сохранить. И он сохраняется как .txt
Если сохранится с ошибкой, программатор не захочет заливать этот файл. Там контрольные суммы есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 18:29   #26
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Всё победил!
Ядро обновилось 2.246.000
Спасибо за помощь Арсению и NEW за вчерашнюю консультацию.

Если много нафлудил, то не сердитесь, это всё стресс и истерика
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 03:51   #27
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

По ещё не остывшим следам подскажите: на SMH теперь не работают кнопки "2" и "<", а также вместо "0" вводится "6", вместо "9" вводится "8".
Это причина в криво вставшем ядре? Прогу заливал из конструктора версий 1.20 и 1.4 дважды- не помогло.
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 10:51   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор и прошивка ядра (решено)

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
По ещё не остывшим следам подскажите: на SMH теперь не работают кнопки "2" и "<", а также вместо "0" вводится "6", вместо "9" вводится "8".
Это причина в криво вставшем ядре? Прогу заливал из конструктора версий 1.20 и 1.4 дважды- не помогло.
Если кнопки именно не работают, то это в любом случае неисправность клавиатуры.

Кривость вставания проверяется верификацией сразу после прошивки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024