13.12.2018, 12:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Горят пиксели
Здравствуйте!
У мня проблема с выходом из строя пикселей, помогите пож разобраться. На объекте установлено два щита управления вытяжками. По составу: Pixel 25+MR-120(2шт)+MR-800(2шт). На MR-120 приходят сигналы с термоконтактов двигателей и дифманометров, а MR-800 управляют частотниками на эти движки. Началось все с того, что сгорел понижающий трансформатор питающий пиксель. Этот транс питает еще только лампочки на двери щита 24В. Транс был тороидальный и аж весь почернел видно от высокой температуры. Поменяли транс, контроллер не работает. При осмотре выяснилось, что взорвались R98, VT20. Заменил пиксель, все заработало, но контроллер периодически терял связь с модулями расширения. И еще он не всегда запускался. Т.е. включаешь питание, контроллер не запускается, выключаешь, опять включаешь- запускается. Я так понимаю какая то защита срабатывала. Через некоторое время он опять сгорел, с теми же R98, VT20. В этот раз с трансом все норм. Питание стабиль 24 В. Вопрос, что здесь может быть? Может ли такое происходить из-за того, например, что на входы MR-120 предположительно пробивает 220 В? И еще, в этой же венкамере стоят щиты на приточки. Состав автоматики: Pixel 25+MR-800. Сгорел опять же трансформатир (горел прям огнем)). Пиксель тоже сгорел, но при осмотре R98, VT20 целы, а в районе аналоговых выходов вся плата черная. Может ли это быть от замыкания проводов на 3-х клапане? Помогите пож. Вопрос срочный. Не хочется больше контроллеры полить) |
13.12.2018, 14:05 | #2 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Горят пиксели
Надо принципиальную схему конструкции для начала.
|
13.12.2018, 15:32 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Горят пиксели
Вот схемы щитов, если это имеется в виду.
Последний раз редактировалось Arsie, 02.06.2020 в 17:05 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
13.12.2018, 21:55 | #4 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Горят пиксели
Цитата:
|
|
13.12.2018, 23:18 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Горят пиксели
А у пикселя может аналоговый выход выгореть в этом случае, или у него защита есть от замыкания?
|
14.12.2018, 00:07 | #6 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Горят пиксели
Вроде как защищен от перегрузки, но если на него напряжение прилетит, то думаю сгорит.
|
14.12.2018, 10:56 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Горят пиксели
Выход защищён от замыкания и от того, что на него прилетит +24В. Переменка может выжечь через некоторое время.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.12.2018, 11:20 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Горят пиксели
Арсений, а по первому вопросу можете что-то сказать?
|
14.12.2018, 11:24 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Горят пиксели
Вот как аналоговый выход выгорел.
Последний раз редактировалось Arsie, 02.06.2020 в 17:06 |
14.12.2018, 11:24 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Горят пиксели
Может ли такое происходить из-за того, например, что на входы MR-120 предположительно пробивает 220 В?
Этот? Если MR120 погорит в замыкание, а у трансформатора не хватит сил сжечь предохранитель, то вся цепочка начнёт сильно нагреваться. А там уж что бог на душу положит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |