|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.09.2018, 16:38 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Наводка
На объекте при помощи котроллера можно задать положение заслонок с сигналом управления 0-10 . Такой же сигнал (сигнал обратной связи) показывает на контроллере фактическое положение заслонок.
Длины кабелей 150+ все экранированны и заземлены, но к сожалению пришлось их проложить вместе с силовыми кабелями. Кабеля питания термопластов. Ну и в конечном итоге у нас теряется вольтаж как заданный так и получаемый. Подскажите как убрать переменные наводки . |
30.09.2018, 17:11 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Наводка.
Цитата:
|
|
30.09.2018, 23:00 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Наводка.
|
01.10.2018, 09:08 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Наводка.
Цитата:
И скорее всего тут дело не в наводках а в потери напряжения. Т.е. сопротивление измерительных входов сопоставимы с сопротивлением кабеля. Токовый сигнал лишен этого недостатка. |
|
01.10.2018, 09:43 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Наводка.
Цитата:
|
|
01.10.2018, 11:13 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Наводка.
Цитата:
Думаю, у автора проблемы с блуждающими токами или действительно, с наводками. По закону, открытому стариной Георгием, чтобы вызвать заметное падение напряжение (более единицы, названной в честь дедушки Александра) на таком расстоянии, либо кабель должен быть сечением 0.05 и менее, либо ток должен течь в сотни миллиампер. Сопротивление входов нашего контроллера точно в тысячи больше сопротивления кабеля. А у человека в обе стороны теряется. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.10.2018, 21:28 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Наводка
Цитата:
__________________ Саня |
|
02.10.2018, 14:07 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Наводка
По факту проблема только в обратной связью... Сигнал 0-10 с контроллера приходит 9.9, привода все хорошо реагируют. А вот фактическое положение заслонок врет. Выставляю 5V а с привода приходит 3.2 . Но сам привод открывается ровно на середину.
|
02.10.2018, 14:09 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Наводка
Есть ли у вас возможность снять привод и принести к контроллеру, чтобы подключить коротки отрезком кабеля? Около 100-200мм. Так вы узнаете, возможно, проблема в самом выходе привода, или входе контроллера, или в проводах.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
02.10.2018, 14:28 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Наводка
Приходит 3.2, а выходит из привода сколько? Отключите провод обратной связи и измерьте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2018, 16:43 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Наводка
Какой привод? Схемку набросайте, может что с подключением не прально. Может в приводе датчик положения настроить можно.
|