|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.05.2018, 13:12 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
MR120 Подключение НЗ контакта
Как подключить нз контакт к модулю MR120 ?
|
28.05.2018, 13:29 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Инструкция с 30 страницы говорит, как это делать.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 28.05.2018 в 13:59 |
28.05.2018, 13:47 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Это общий провод контактов соединить с + мр120 и в лоджике выставить "1" на фбд блоках нз контактов датчиков ?
|
28.05.2018, 14:29 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Да, соединить. Только "1" вроде не нужно выставлять.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.05.2018, 16:03 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Это на НО контактах хорошо работает, а как НЗ подключить ?
|
28.05.2018, 16:05 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Да всё то же самое там по подключению.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.05.2018, 16:24 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
подключаешь НЗ- аварии лезут (программа конструктора), можно конечно на НО контакты перерисовать схему, но вопрос научный так сказать
|
28.05.2018, 16:28 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Просто измените логику обработки программы с НО на НЗ. уж в конструкторских программах это более чем просто.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.05.2018, 16:37 | #9 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Логика НЗ, т.е. в фбд на входах НО/НЗ установлены "0"
|
28.05.2018, 16:40 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Читайте, пожалуйста, все символы. Там указано "НО/~НЗ", что означает "Нормально открытый / НЕ нормально закрытый". Следовательно 1 - НО, 0 - НЗ.
Только в случаях со входом пикселя - инверсия в самом контроллере, это тоже надо учитывать. Самый простой подход - выставить такую цифру туда, когда не возникает аварий, которых нет. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.05.2018, 16:49 | #11 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Пасиб, попробую.
|
28.05.2018, 22:41 | #12 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Провел испытания на макете. Все верно, для НЗ контакта надо выставить "1" . При этом светится индикатор соответствующего входа. Изменить так, чтобы он светился в случае размыкания контакта , насколько понимаю , не получится.
|
29.05.2018, 11:19 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта
Это аппаратный индикатор. Есть напряжение на входе - светится. Нет напряжения - не светится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |