Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.05.2018, 16:07   #1
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка файла обновления СВ

Добрый день. Подскажите, что означает Ошибка файла обновления СВ, при попытке обновить ПО, и влияет ли она на отсутствие аварии (системной и на выходе блока MC link) при отключённом модуле МС (модуль МС есть в проекте)? Так же наблюдается постоянная индикация ошибки IDerror на блоке MCLink при подключённом и отключённом модуле. При подключённом модуле в проекте не происходит изменений состояния дискретных входов (остальные не проверял).

При ошибочном подключении +24 В от внешнего БП к клемме AGND модуля МС, велика ли вероятность выхода модуля/контроллера из строя?
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 16:10   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка файла обновления СВ

Дайте, пожалуйста, серийный номер изделий, про которые это пишите.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 17:02   #3
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка файла обновления СВ

Серийные номера:

SMH4: 445306

Модуль MC: 386196
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 17:07   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка файла обновления СВ

У контроллера такое поведение с самого начала эксплуатации было, или возникло после каких-то событий?

Подключение +24, по словам схемотехников, может приводить к любым непредвиденным последствиям. Так же многое зависит от самого источника питания.

Что касается ошибки, очевидно, либо повреждена память супервизора, либо нарушена связь с ним, может ещё что-то. Но это вообще не здоровая ситуация, и исправить её дистанционно врядли получится. Но это пока моё мнение, а не официальная позиция. Так что давайте продолжим разбираться в ситуации дальше. Возможно, не всё так плохо, как я описываю =)

Итак: Для начала, посмотрите в системном меню, показывается ли версия ядра контроллера, модификация, серийный номер. А так же проверьте индикацию значений напряжений там же, в разделе "оборудование - информация". Цифры должны обновляться.

Укажите, какая версия встроенного ПО отображается в системном меню.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 09:42   #5
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка файла обновления СВ

Цитата:
У контроллера такое поведение с самого начала эксплуатации было, или возникло после каких-то событий?
По правде говоря этот контроллер ни разу не проверялся в связи с модулем МС до этого. Модуль я проверял с другим SMH4, ещё сегодня проверил в связке с SMH2G на действующей установке, модуль работает.

Цитата:
Подключение +24, по словам схемотехников, может приводить к любым непредвиденным последствиям. Так же многое зависит от самого источника питания.
При подключении +24В к agnd модуля, блок питания уходил в "защиту" от перегрузки.

Цитата:
Что касается ошибки, очевидно, либо повреждена память супервизора, либо нарушена связь с ним, может ещё что-то. Но это вообще не здоровая ситуация, и исправить её дистанционно врядли получится. Но это пока моё мнение, а не официальная позиция. Так что давайте продолжим разбираться в ситуации дальше. Возможно, не всё так плохо, как я описываю =)
Я думаю дело в нарушении связи, на моем первом ноутбуке плохо работают usb порты, на втором плохо работает ethernet, как раз накануне сдал 1й ноут сисадмину на переустановку ОС, а со 2го обновить ПО не получается.

Цитата:
Итак: Для начала, посмотрите в системном меню, показывается ли версия ядра контроллера, модификация, серийный номер. А так же проверьте индикацию значений напряжений там же, в разделе "оборудование - информация". Цифры должны обновляться.

Укажите, какая версия встроенного ПО отображается в системном меню.
Версия, модификация и серийный номер отображаются, информация обновляется.
Версия встроенного ПО 180508-180156.

Так все таки ПО влияет на работу с модулем МС или нет?
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 00:12   #6
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка файла обновления СВ

Попробовал обновить ПО с "чистого" ноута. Скачал SMLogix 3.28.0118, с обновлением ядра проблем не возникло, но ПО не хочет обновляться ни через usb, ни через ethernet. Всегда одна и та же картина, на контроллере шкала загрузки ПО уже подошла к концу и он перезагружается, а в SMLogix еще 20% остается и он просто прекращает загрузку, без каких либо сообщений. В системных авариях появляется "Ошибка файла обновления СВ".

При этом пробовал поставить smconnect.deb, он установился с первого раза и работал.

Если Вам больше нечего подсказать по моему вопросу, отправляю контроллер в ремонт.
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 11:14   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка файла обновления СВ

Софт может влиять на работу контроллера с модулем МС, ведь всё работает под операционной системой, там есть свои драйвера и прочие программы.
После форматирования с установкой linux нет никакой необходимости отдельно обновлять ПО, поскольку с линуксом ставятся самые свежие версии пакетов.

Сделал как вы. Ошибка файла обновления тоже появилась. Значит, проблема в пакетах, возможно, что-то не так собирается. Я передам эту проблему программистам линукса.

Попробуйте просто отформатировать контроллер. Только образ linux поставить. Затем посмотрите, работает ли он с модулем или нет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 12:36   #8
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка файла обновления СВ

Пробовал форматировать с установкой Linux, системная авария так и не появилась. В тестовом проекте индикация отсутствия связи, при подключенном и отключенном контроллере, ошибки (Break) не выдает. При попытке изменить состояние релейных выходов модуля МС, из проекта, ничего не происходит.
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 13:38   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка файла обновления СВ

В принципе, можете прислать в ремонт, если есть уверенность, что что-то пострадало.
Ещё можете измерить напряжения, которые должны выходить с контроллера на модуль МС. Так себе средство диагностики, но тем не менее. Если будете заморачиваться, скажу на каких ногах какие напряжения должны быть.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 15:53   #10
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка файла обновления СВ

Посовещавшись с руководством решили установить этот контроллер на существующую установку, где не используется модуль МС, а от туда на вновь монтируемую. Работы закроем, будем думать насчет ремонта, если захотим.

Спасибо за консультацию.
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024