|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.04.2018, 06:51 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4+MC и pt100
Здравствуйте. подключил к МС дТС pt100 по 3-х проводной схеме. вход кажет сопротивление, макрос пересчитывает в температуру.
вроде все хорошо. вскипятил чайник и поместил в него датчик. по мере прогрева датчика температура поднялась до 147 градусов, сопротивление в SMLogix показало 156, через несколько секунд сопротивление начало падать и соответственно температура и за несколько секунд упала до приемлемых 97 градусов. вот собственно смущает вот этот скачёк, это нормально? |
09.04.2018, 08:35 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4+MC и pt100
При трёхпроводной схеме включения - нормально. Так работает компенсация сопротивления кабельной линии. При быстрых изменениях. Поэтому надо фильтровать сигнал входа.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.04.2018, 10:35 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4+MC и pt100
понятно, спасибо
|
01.08.2019, 17:45 | #4 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4+MC и pt100
Я так же столкнулся с данной проблемой. Конкретные, экспериментально опробованные, значения фильтра в макросе датчиков имеются? Или нужно каким-то еще альтернативным методом фильтровать?
|
02.08.2019, 10:42 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4+MC и pt100
Зависит от скорости изменения температуры.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |