Собственно тема. Необходимо подключить 4 сухих контакта, расстояние около 500 м. Есть хорошая израильская витая пара для наружных работ, экранированная сопротивление на 1 км 73 ома. Планируется приобрести модули расширения MR – 0120-00-0. Взлетит? Или еще что нибудь нужно предусмотреть?
|
25.09.2017, 10:51 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Сухой контакт на 500
Цитата:
Что касается научного подхода, то в РЭ на модули есть напряжения и токи срабатывания. Сопротивление кабеля вы приводите. Нет никаких преград применить закон Ома и всё посчитать __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.09.2017, 10:55 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сухой контакт на 500
Цитата:
И еще вопрос. На входе MR – 0120-00-0 есть защита от импульсных помех? Или ставить супрессор или варистор? |
|
25.09.2017, 11:16 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Сухой контакт на 500
Если с коэффициентом запаса 1.3 проходит (т.е. 30% запаса), то работать будет нормально.
Цитата:
Зависит от энергии. От некоторых видов импульсных помех газоразрядники нужны, а не варисторы) ЗЫ. Как вы понимаете, для детальных и конкретных ответов нужны не менее детальные и конкретные вопросы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.09.2017, 11:29 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сухой контакт на 500
Цитата:
Уровень помех надеемся невысокий - экранированный кабель в стальной трубе на глубине около 60-80 см в земле. Экран кабеля заземлим в ШУ. Датчики - поплавки на штанге в пруду-отстойнике. |
|
25.09.2017, 11:31 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Сухой контакт на 500
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.09.2017, 12:47 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Сухой контакт на 500 метров
я бы наверно заморочился на реле с отдельным бп. километр кабеля по земле у воды - бабахнет молния рядом и меняй всё сразу...
|
25.09.2017, 15:34 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Сухой контакт на 500 метров
Поддерживаю. Так безопасней.
|