|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.12.2015, 11:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Плавающая температура
Почему могут плавать показания температуры в Pixel 25? В процессе работы все температуры уходят в - затем возвращаются. Происходит это без явной периодичности.
Датчики t - Pt1000, длина линии связи меньше 10 метров. Кабель 0,75 кв.мм. экранированный. В одном помещении смонтированы 2 щита с Pixel 25, щиты расположены рядом. На одном всё хорошо, на другом вышеуказанная проблема. |
03.12.2015, 12:01 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.12.2015, 12:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
А не затруднит подсказать пути устранения данной проблемы
|
03.12.2015, 12:31 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Проверить разводку земли. Чтобы она была выполнена правильно.
Самое банальное - земля на датчики должна идти не с некоторого "проводника земли", а прямо от соответствующей клеммы контроллера. И так по одному проводу на один датчик. Прямо от клемм GND аналоговых входов. И только на датчики, ни на что другое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.12.2015, 12:42 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Т.е. клемму GND используем не только для подкл-я датчика, но и для подключения земли, я правильно понял?
|
03.12.2015, 12:53 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Исключительно для подключения датчика.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.12.2015, 13:19 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
От датчика идет 2 провода, один AIn второй GND. Экран куда лучше подключить?
|
03.12.2015, 13:54 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Плавающая температура
Экран прикрутите к аналоговой земле, клемма "GND". Со стороны датчика никуда не прикручивайте.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.12.2015, 16:06 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
У вас две жилы в экране или одна жила в экране?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.12.2015, 11:04 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Кабель МКЭш 3х0,75 в экране. Т.е. 3 жилы в общем экране, 2 на датчик, 1 не задействованная.
|
04.12.2015, 12:07 | #11 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Плавающая температура
Цитата:
Таким образом должно получиться на ain 1 провод, на gnd - два провода из кабеля мкэш и экран туда же . Со стороны датчика экран не надо прикручивать никуда. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
04.12.2015, 12:29 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Ok, буду пробовать, но что-то мне подсказывает что дело всё же в АЦП...
|
04.12.2015, 12:37 | #13 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Плавающая температура
Цитата:
Множество раз лично наблюдал на объектах, как из-за плохой земли показания всех аналоговых входов уплывали то вверх, то вниз, заходя далеко за диапазон не только аварийных установок, но и разумного (температура подачи с котла +250°). __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
04.12.2015, 12:47 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Я согласился бы с Вами безоговорочно, но как указано в моем первом сообщении, на объекте, в непосредственной близости друг от друга, установлены 2 щита с Pixel. Т.е. помеховая обстановка у них одинаковая, монтаж выполнен одинаково, длины кабелей от щитов до датчиков соизмеримые, но на одном щите всё хорошо, а на втором выше озвученные проблемы.
|
04.12.2015, 12:59 | #15 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Плавающая температура
Цитата:
Если есть возможность (программы одинаковые или есть исходники) поменяйте контроллеры местами. Таким образом можно будет достаточно точно определить, кто вносит смуту: шкаф с коммуникациями и датчиками, или же сам пиксель. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
04.12.2015, 13:31 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
К сожалению прямо сейчас я не могу поменять контроллеры местами, программы разные, да и оборудование в работе. Жду Pixel из ремонта, тогда "классический" способ диагностики оборудования "методом замены".
|
18.12.2015, 13:27 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Сегодня появилась возможность поменять контроллер, и мои подозрения насчёт АЦП оправдались. На другом контроллере никаких проблем с температурами нет, при этом никаких телодвижений с экранами кабелей термодатчиков не производилось.
|
19.12.2015, 00:28 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Цитата:
Влияние внешних факторов исключено, временно до решения проблемы, отключена компенсация. График прилагаю, какие у кого есть мысли. __________________ Саня |
|
19.12.2015, 09:21 | #19 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Вот эту тему читали?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=502 Проблема старая, конечно, но... А что, а вдруг? __________________ BANNED |
19.12.2015, 14:51 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Плавающая температура
Цитата:
Спасибо за информацию. __________________ Саня |
|