Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.08.2015, 17:09   #1
daemon
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp

Добрый день.
пытаемся потестить MasterSCADA-Vent. контроллер PIXEL 2511-02-0.
подключаемся к контроллеру с ноута напрямую, через ethernet(установлен PNA-023).
на ноуте и на контроллере настроена одна и та же подсеть, пинги проходят нормально.
с ноута из CMLogix "Поиск и диагностика" - безрезультатно.
MasterSCADA-Vent через Modbus Universal MasterOPC Server - тоже тишина.
ткните pls носом, куда копать?
daemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 18:01   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp

Цитата:
Сообщение от daemon Посмотреть сообщение
MasterSCADA-Vent через Modbus Universal MasterOPC Server - тоже тишина.
ткните pls носом, куда копать?
А сам MasterOPC Server что-то видит? Там все запросы-ответы даже посмотреть можно.
Адреса модбаса совпадают?

Честно говоря информации в вопросе маловато будет....
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 20:53   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp

Цитата:
Сообщение от daemon Посмотреть сообщение
Добрый день.
пытаемся потестить MasterSCADA-Vent. контроллер PIXEL 2511-02-0.
подключаемся к контроллеру с ноута напрямую, через ethernet(установлен PNA-023).
на ноуте и на контроллере настроена одна и та же подсеть, пинги проходят нормально.
с ноута из CMLogix "Поиск и диагностика" - безрезультатно.
MasterSCADA-Vent через Modbus Universal MasterOPC Server - тоже тишина.
ткните pls носом, куда копать?
SMLogix и не должен находить этот контроллер по Ethernet.

По MasterOPC - вам нужно смотреть логи. Тишины быть не может, должны быть как минимум запросы от сервера. Если в ответ молчание, значит неправильно указан IP или Modbus адрес в сервере, если ответы с ошибками, значит посылаете неправильные запросы, если нормальные ответы, то всё работает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.08.2015 в 22:01
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 21:45   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp

Цитата:
Сообщение от daemon Посмотреть сообщение
Добрый день.
пытаемся потестить MasterSCADA-Vent. контроллер PIXEL 2511-02-0.
подключаемся к контроллеру с ноута напрямую, через ethernet(установлен PNA-023).
на ноуте и на контроллере настроена одна и та же подсеть, пинги проходят нормально.
с ноута из CMLogix "Поиск и диагностика" - безрезультатно.
MasterSCADA-Vent через Modbus Universal MasterOPC Server - тоже тишина.
ткните pls носом, куда копать?
Какие настройки Modbus Universal MasterOPC Server и в контроллере?

Modbus Universal MasterOPC Server 32 не подойдет (он рассчитан на 32 тега). Нужно хотя бы Modbus Universal MasterOPC Server 500.
Адреса Modbus Universal MasterOPC Server и контроллера должны совпадать см фото.
Изображения
Тип файла: jpg сеть.jpg (121.1 Кбайт, 421 просмотров)
Тип файла: jpg сеть1.jpg (193.2 Кбайт, 357 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 09:19   #5
daemon
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp

Друзья, спасибо огромное, дело действительно было в адресе modbus.
про ограниченное количество тегов в демоверсии в курсе, хочется для начала оценить работоспособность конфигурации в принципе. Часть тегов, попавшие в бесплатные 32, он ведь должен считывать?

Последний раз редактировалось daemon, 28.08.2015 в 09:29
daemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 11:09   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp

Цитата:
Сообщение от daemon Посмотреть сообщение
Друзья, спасибо огромное, дело действительно было в адресе modbus.
про ограниченное количество тегов в демоверсии в курсе, хочется для начала оценить работоспособность конфигурации в принципе. Часть тегов, попавшие в бесплатные 32, он ведь должен считывать?
Мастерскада, если выйти за пределы 32 бесплатный точек, отказывается работать.

Не думаю, что сервер этого же производителя работает иначе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 11:19   #7
daemon
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мастерскада, если выйти за пределы 32 бесплатный точек, отказывается работать.

Не думаю, что сервер этого же производителя работает иначе.
Блин, точно косяк какой то... подгрузил конфигурацию MasterVent в MasterOPC, загрузились первые 32 тега, в мастерскада при подключении отобразились они же 32. запускаю проект - считывает одни ноли и false
daemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 20:04   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp

Цитата:
Сообщение от daemon Посмотреть сообщение
Блин, точно косяк какой то... подгрузил конфигурацию MasterVent в MasterOPC, загрузились первые 32 тега, в мастерскада при подключении отобразились они же 32. запускаю проект - считывает одни ноли и false
С демо сервером оценить не получится полноценно работать не будет.
Сам проект MasterVent частично закрыт и доработать для себя не получится, проще использовать AutoSCADA с Modbus Universal MasterOPC Server (придется переделать, AutoSCADA работает с другим ОРС-сервером), AutoSCADA с открытым кодом можно переделать для себя.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 14:55   #9
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp

Вот и я такую же связку организовать пытался, только у меня пиксель был 12, а не 25.

Не шла связь ни в какую, хотя 100% одинаковые настройки написаны были в мастерОРС и в пикселе. Излазил весь ОРС, все галочки перебрал, толку никакого.

Оказалось что всему виной сегмент сети 0. Пиксель в нём не работает. Пинг с ПК, главное, - идёт, а с ОРС не связаться. И сам бы я не догадался об этом, просто вспомнился случай как коллега точно так же мучился с 2Gi, тоже связи не было из-за нулевого сегмента. Это особенность такая штатная и всё в порядке? или это брак?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 16:02   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Вот и я такую же связку организовать пытался, только у меня пиксель был 12, а не 25.

Не шла связь ни в какую, хотя 100% одинаковые настройки написаны были в мастерОРС и в пикселе. Излазил весь ОРС, все галочки перебрал, толку никакого.

Оказалось что всему виной сегмент сети 0. Пиксель в нём не работает. Пинг с ПК, главное, - идёт, а с ОРС не связаться. И сам бы я не догадался об этом, просто вспомнился случай как коллега точно так же мучился с 2Gi, тоже связи не было из-за нулевого сегмента. Это особенность такая штатная и всё в порядке? или это брак?
Что такое "сегмент сети 0"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 18:05   #11
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp

Видимо IP ххх.ххх.0.ххх .


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 18:15   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Видимо IP ххх.ххх.0.ххх .
У меня на стенде все контроллеры 192.168.0.ххх))

Поэтому я прямо не знаю


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024