|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.12.2014, 23:03 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Как сделать опрос по запросу
Добрый день !
Интересует вопрос, подключил к PIXEl по modbus RTU регулятор овен. Переменные контроллер опрашивает циклически, как сделать, чтобы опрос происходил по запросу, например с верхнего уровня по Modbus TCP ? __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
26.12.2014, 13:24 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: PIXEL_RS485
Время опроса для каждой переменной = 0 и далее как хотите, так и опрашиваете.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.02.2015, 14:19 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как сделать опрос по запросу
Арсений, и что в таком случае переменные будут опрашиваться по циклам контроллера ? немного непонятно...
А как сделать в таком случае запись только по запросу __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
20.02.2015, 14:23 | #4 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как сделать опрос по запросу
Всё разобрался, спасибо
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
20.02.2015, 14:26 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как сделать опрос по запросу
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |