|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
05.10.2014, 16:36 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Схема автоматизации ИТП
Доброго времени суток.
Вопрос к знатокам - хочу автоматизировать ИТП нежилого здания, цель - снижать температуру в помещении в ночное время и выходные дни, пока не могу разобраться как это лучше реализовать, подскажите с какими схемами вы сталкивались на практике, какие отзывы по ним. Пока выбираю из 2-х вариантов, один во вложении, второй байпас с управляемым шаровым краном. Пока управляемый байпас кажется выигрышней из за отсутствия насоса (он не предусмотрен в текущем тепловом узле) |
05.10.2014, 21:30 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Схема автоматизации ИТП
то, что вы изобразили на схеме, позволит снижать только мощность нагрева. но не управлять температурой в помещении.
|
05.10.2014, 22:36 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Схема автоматизации ИТП
Еще и голова данфосяцкая
|
09.10.2014, 06:05 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Схема автоматизации ИТП
А как будет правильней ? В контроллере будет 2 температурных графика, основной и эконом ( для ночи и выходных)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП | Arsie | Трим5 в роли АРМ (диспетчеризация) | 65 | 27.02.2023 20:12 |
Конструктор и панель ИТП, вопросы | vlanaz | SMConstructor (теплопункты) | 54 | 30.11.2020 17:52 |
SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран | Gluran | SMConstructor (теплопункты) | 18 | 25.05.2020 13:40 |
Вопросы по проекту ИТП | Maces | Вопросы о программировании | 27 | 10.06.2019 07:25 |
Конструктор ИТП, показания датчиков давления (решено) | salnik | SMConstructor (теплопункты) | 4 | 24.09.2015 16:55 |