Для чего GND в RS-485?
В описании Trim5 сказано, что GND не надо подключать к заземлению. Но в Modbus-RTU используется 2 провода: A и B. Для чего земля и куда её надо подключать?
|
18.10.2017, 18:31 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Для чего GND в RS-485?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.02.2018, 09:18 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Для чего GND в RS-485?
там много чего написано, просто скажите куда подключать GND к RS485 на конверторе i-7561 и 7520 такой клемы нет ((((
|
28.02.2018, 11:20 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Для чего GND в RS-485?
При использовании 7561 я вообще никуда не подключаю gnd. Только Data+ и Dara- от rs485 использую.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.11.2018, 22:13 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Для чего GND в RS-485?
На всех удаленных устройствах у приходящих и отходящих кабелей соединяете проводник экрана кабеля только между собой (на некоторых устройствах для этого есть контакт Shield - можно использовать его). Этот проводник должен "заземляться" только в одной точке - обычно возле контроллера. Можно сразу на шину заземления (если помехи по трассе мощные), или воспользоваться клеммой GND контроллера (тогда помехозащищенность будет похуже, зато получившийся дренажный проводник лучше выровняет сигналы на устройстве относительно "средней точки", что позволит иметь более длинную линию или бОльшую скорость обмена) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы | nizercat | Связь с внешним миром | 43 | 05.12.2019 22:16 |
Автоматика для "мини Алкозавода" | Kley107 | Вопросы о программировании | 62 | 08.11.2019 12:48 |
"Мегадевайс" для электриков на smh2G(i) | ailcat | Форум Segnetics | 9 | 30.08.2015 12:58 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |