|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.08.2012, 15:55 | #31 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM
Цитата:
|
|
28.08.2012, 16:15 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM
Цитата:
Если записывать один раз в час точность подсчета моточасов (опять же при сбоях один раз в сутки) составит 4,2%. Если подсчет часов не используется для взаиморасчетов, а только для выравнивания работы оборудования, вполне возможно что нет смысла в таком точном подсчете. |
|
29.08.2012, 08:06 | #33 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM
Цитата:
|
|
21.06.2013, 08:30 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM
Цитата:
У вас задекларировано 15 млн перезаписей в памяти. Разбираюсь с демкой веб-сервера. Как я понимаю, программа на С++, сделанная в демке один раз в секунду перезаписывает файл с параметрами, из которого читает данные веб-сервер. Правильно ли я понимаю, что этот файл располагается в той же памяти что и уставки? А если это так, то 15 млн. перезаписей израсходуются уже через 174 дня.... Или я что-то не так понимаю? |
|
21.06.2013, 10:56 | #35 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM
Цитата:
Нужно понимать, что это именно демка, а не руководство по программированию. Если делать полноценную систему, то общение с веб-сервером должно происходить через механизм распределяемой памяти (shared memory). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 21.06.2013 в 11:07 |
|
19.08.2013, 14:24 | #36 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM
Разрешите вклиниться в разговор, вопрос для меня тоже важный.
Итак: в таблице по ссылке http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm указано 15000000 циклов ПЕРЕЗАПИСИ, т.е. обычно считается цикл перезаписи это: стереть -> записать, а запись в свободное место не является циклом перезаписи. Также указано что при цикле записи 1 секунда память проработает 12 лет!!! Это было бы очень хорошо, но в сутках 86400 секунд, 15000000/86400 = 173,6 суток -> 173. И то - это перезапись, а памяти 20Мб. 12 лет при каких условиях тогда? Цитата:
Что конкретно вы называете циклом перезаписи - я думаю этот вопрос очень важный. Буферизация данных на уровне алгоритма программы пользователя (допустим накопить в оперативке 60 секундных значений и раз в минуту их записать) не всегда возможна. |
|
19.08.2013, 17:20 | #37 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.08.2013, 22:30 | #38 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM
Ответ вполне исчерпывающий и все понятно. Спасибо.
|
21.06.2017, 11:59 | #39 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM
Товарищи, в хэлпе тоже ошибка.
|