Lightbulb Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Хотелось бы узнать как так получилось.
Согласно описанию в на программу :

Модуль Touch
Предназначен для обработки нажатия на сенсорный экран. Поддерживается контроллерами SMH4, Trim5
Входы:
id - номер нажатия. Сенсорный экран поддерживает до 5 одновременных нажатий, поэтому для их обработки и необходим этот вход. Например, если id=0, то при нажатии на сенсорный экран выходы блока получат координаты этого нажатия. Для обработки нажатия еще и вторым пальцем, необходимо в FBD-схеме применить еще один блок Touch, но c id=1.

Выставил 5 блоков, тыкаю пятью пальцами - но определяется только одно нажатие.
Что с этим делать?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок11.JPG (22.0 Кбайт, 43 просмотров)
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 11:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий

Цитата:
Сообщение от sidkurt Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать как так получилось.
Согласно описанию в на программу :

Модуль Touch
Предназначен для обработки нажатия на сенсорный экран. Поддерживается контроллерами SMH4, Trim5
Входы:
id - номер нажатия. Сенсорный экран поддерживает до 5 одновременных нажатий, поэтому для их обработки и необходим этот вход. Например, если id=0, то при нажатии на сенсорный экран выходы блока получат координаты этого нажатия. Для обработки нажатия еще и вторым пальцем, необходимо в FBD-схеме применить еще один блок Touch, но c id=1.

Выставил 5 блоков, тыкаю пятью пальцами - но определяется только одно нажатие.
Что с этим делать?
Описание действительно для контроллера Trim5 с его ёмкостным тачем.

У SMH4 резистивный тач, одновременность нажатий на резистивных тачах - это оксюморон.

Есть, конечно, резистивные тачи в мире, поддерживающие пару одновременных нажатий, но это совсем другая история за совсем другие деньги.

Подробности: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...80%D0%B0%D0%BD


PS. Присутствует и с нашей стороны ошибка, конечно. Инженер, дописавший в описание слово "SMH4" не посчитал для себя возможным прочесть несколько строчек ниже и исправить описание, разделив Trim5 и SMH4 по количествам нажатий. Инженеры, они такие. Как дети малые

В справке достаточно много подобных несуразностей. Чтобы ситуация изменилась, инженеров пороть нужно для профилактики хотя бы раз в полгода


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 15:05   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... Чтобы ситуация изменилась, инженеров пороть нужно для профилактики хотя бы раз в полгода
Под видеозапись и в канал на Ютубе.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2023, 22:16   #4
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Добрый день
Загрузил программульку и получил видео...
Скажите пожалуйста, разве так должно быть???

Последний раз редактировалось Arsie, 09.07.2023 в 03:26 Причина: Удалил фото и видео, где двумя пальцами жмут на однопальцевый тач SMH4
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2023, 03:21   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
Добрый день
Загрузил программульку и получил видео...
Скажите пожалуйста, разве так должно быть???
Да, всё работает правильно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 11:19   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
Добрый день
Загрузил программульку и получил видео...
Скажите пожалуйста, разве так должно быть???
Также вы писали уже на почту с этим вопросом и получили на него ответ.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 21:06   #7
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Ну мы же здесь все друзья-товарищи?
или может быть я что-то не так понимаю?
или может-быть это не нравится администраторам??
зачем-же удалять мои видео-файлы??
На мой простейший вопрос я получаю изъятие вложений и
странные вопросы, " ну мы же вам писали на мыло...."
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Также вы писали уже на почту с этим вопросом и получили на него ответ.
На мыле Илья просто "включил дурака", надо это обьяснять???
дублирую видео, и не надо мне объяснять чем однопальцевый
тачскрин должен отличаться от всего остального
Я ститаю (и буду забанен за это!!!), что так быть не должно!!!
И я хочу, чтобы наши (или ваши...) администраторы предоставляли
нам развёрнутый ответ, не типа отговорок "Да, всё работает правильно",
а ввиде объяснетий с точки зрения разработчиков, почему такие эффекты возникают!!

Последний раз редактировалось valbor, 14.07.2023 в 21:34
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 23:52   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
Ну мы же здесь все друзья-товарищи?
Ну это не факт.

Цитата:
или может быть я что-то не так понимаю?
А вот это похоже на правду.

Цитата:
или может-быть это не нравится администраторам??
зачем-же удалять мои видео-файлы??
Согласно правилам форума могут удалять что угодно и когда угодно.
Даже без комментариев.

Цитата:
и не надо мне объяснять чем однопальцевый
тачскрин должен отличаться от всего остального
Похоже надо. И выше есть ссылочка. Но вы её не читали.

Цитата:
Я ститаю (и буду забанен за это!!!), что так быть не должно!!!
Но земля круглая и вертится, а многие считали иначе.

Цитата:
И я хочу, чтобы наши (или ваши...) администраторы предоставляли нам развёрнутый ответ
Еще раз - Википедия Резистивный тач. Но хотеть не вредно.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, всё работает правильно.
Однозначно. Определяется средняя точка между пальцами.
Ибо нефиг...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2023, 09:18   #9
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Не на все вопросы ответили однако....
Видео файл верните на место,
Пускай народ посмотрит, что вам жалко что-ли?
А то как-то нехорошо получается, какая-то тема, непонятно про что...
Копья тут ломают, а по какому вопросу, тоже непонятно
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2023, 11:08   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
Не на все вопросы ответили однако....
Видео файл верните на место,
Пускай народ посмотрит, что вам жалко что-ли?
А то как-то нехорошо получается, какая-то тема, непонятно про что...
Копья тут ломают, а по какому вопросу, тоже непонятно
Объясню ещё раз и совсем на пальцах: образно, на видео снято, как вы запихиваете в рот две ложки и очень возмущаетесь, что кушается очень некомфортно. И спрашиваете, так некомфортно и должно быть? На что получаете ответ, что да, так и должно быть. Правило один рот - одна ложка.

Что до видео, то я стараюсь экономить свободное место на сервере и поэтому абсолютно бесполезные видео удаляю сразу же. Ваше видео бессмысленно в абсолюте. Оно не стоит места, которое занимает, оно не стоило и вашего времени, которое вы на него потратили. Оно даже не стоит этого текста, который мне приходится вам писать.


Добавлено через 15 минут


Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
и не надо мне объяснять чем однопальцевый
тачскрин должен отличаться от всего остального
Я ститаю (и буду забанен за это!!!), что так быть не должно!!!

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
И я хочу, чтобы наши (или ваши...) администраторы предоставляли
нам развёрнутый ответ, не типа отговорок "Да, всё работает правильно",
а ввиде объяснетий с точки зрения разработчиков, почему такие эффекты возникают!!
Я проверил, развёрнутый ответ вам на почте был дан не менее двух раз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2023, 11:43   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
Не на все вопросы ответили однако....
Уточните, пожалуйста, на какие конкретно вопросы не был дан ответ?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 00:59   #12
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, на какие конкретно вопросы не был дан ответ?
1. Почему было удалено два файла, во вложении
2. Почему сразу не признали, что есть косяк, раньше вы же
признавали косяки и исправляли...
и народ с пониманием и самое главное с уважением
относился к этому, разве не так???
3. Трепетно отношусь к вашеЙ озабоченности по поводу
вашегО сервера, аХХ, если ваШ сервеР не может принять
каких-то 30 мегабайт - ему место на помойке.
4. с чего вЫ решили, что Я начну с вамИ состягаться в вашеМ
словоблудии и вступать в какие-то дискуссии??


Добавлено через 11 минут


Арсен, ну давай признай свою беспомощность,
забань меня!!!!
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 03:31   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
1. Почему было удалено два файла, во вложении
Правила вроде читали?
Цитата:
Администраторы и владельцы Segnetics имеют полное право удалять, редактировать, перемещать или закрывать любые темы по любой причине.
Под постом и причина указана.
Цитата:
Причина: Удалил фото и видео, где двумя пальцами жмут на однопальцевый тач SMH4
Цитата:
2. Почему сразу не признали, что есть косяк, раньше вы же
признавали косяки и исправляли...
Косяк пока только в Вашей голове. И похоже абсолютно неисправимый.

Цитата:
3. Трепетно отношусь к вашеЙ озабоченности по поводу
вашегО сервера, аХХ, если ваШ сервеР не может принять
каких-то 30 мегабайт - ему место на помойке.
Ну с этим на 1gb.ru - форум однако на их площадке.

Цитата:
4. с чего вЫ решили, что Я начну с вамИ состягаться в вашеМ
словоблудии и вступать в какие-то дискуссии??
А чем Вы тут заняты?

Цитата:
Арсен, ну давай признай свою беспомощность,
забань меня!!!!
Кто такой Арсен?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 11:36   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
2. Почему сразу не признали, что есть косяк, раньше вы же признавали косяки и исправляли...
В чём, на ваш взгляд, заключается наш косяк?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 15:36   #15
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

А где я говорил, что это ваш косяк?
Существует эффект, непонятный, я где-то писал, что он ни на что не влияет,
тем более на работоспособность программ, откуда он берется,
контроллер что-то неправильно обрабатывает или софт, вам виднее....
Не хотите признавать и не нужно, это ваше дело,
давайте просто закроем тему.
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 16:34   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поддержка до 5 одновременных нажатий (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
А где я говорил, что это ваш косяк?
Я же процитировал ваши слова. В цитате и говорили.


Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
Существует эффект, непонятный
Для вас он будет непонятным до тех пор, пока вы не изучите, как работают резистивные тачи. Если нет возможности, то просто примите истину, что резистивные тачи не следует нажимать несколькими пальцами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024