День добрый.
Вытащил макрос с конструктора. Но до конца так и не понял назначение на входах/выходах.
Есть у кого-либо описание или что-то подобное?

Команда (1 = стоп, 3 = пуск)
Время реакции - время реакции на реле перепада?
Переключение, сек (Время переключение между 1 и 2 насосом?)
Звезда/Треуг, сек - ещё одна задержка?) Скорее всего смена H1: stage 1 на H1:stage 2?)

Проворот, сек - время проворота для предотвращения закисания насоса?
DIN - в принципе понятно.
"Д: Код" и "Д: Отказы" - ??
PID - задание коэффициентов для...? Это если надо поддерживать давление и т.п.? Соответственно и ПЧ тогда нужен будет.

Обратка = ?
Перепад/Подача = ?
%Старт = ?
%Ручной = ?
Проворот = ?



Для каких целей хочу использовать?
- управление двумя насосами в бассейне.
Требуется:
- смена насосов через 24/48 часов (оператор задает вручную)
- если один насос вышел из строя - включатся второй. Т.е. работаем по схеме 1N+1, (основной + резервный).
Подсчет наработки с выводом значения - не сильно важно.
На объекте очень подуставший SMH2Gi, и я бы не хотел добить его постоянной перезаписью в память. Поэтому будет достаточно если макрос контролирует 24/48 часов и переключает насосы.
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2022, 11:02   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание макроса "Насосная группа"

При установке конструктора в меню пуск есть документация на него.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2022, 11:31   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание макроса "Насосная группа"

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
- управление двумя насосами в бассейне.
Требуется:
- смена насосов через 24/48 часов (оператор задает вручную)
- если один насос вышел из строя - включатся второй. Т.е. работаем по схеме 1N+1, (основной + резервный).
Тупо создайте тип контура "насосная станция" и перестаньте зря тратить своё время. Всё заработает "из коробки", мануал к этому функционалу также есть - если вы не можете его найти, просто скажите, скину скрин где искать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2023, 21:43   #4
LVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание макроса "Насосная группа" (RTFM)

А можно мне? Скрин, где искать..
LVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2023, 22:48   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание макроса "Насосная группа" (RTFM)

Цитата:
Сообщение от LVK Посмотреть сообщение
А можно мне? Скрин, где искать..
Что искать?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2023, 10:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание макроса "Насосная группа" (RTFM)

Цитата:
Сообщение от LVK Посмотреть сообщение
А можно мне? Скрин, где искать..
Вообще, это был сарказм. Типа, где искать небо? Небо искать сверху.

Так и здесь. Где искать описание к Конструктору ИТП?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (179.1 Кбайт, 46 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024