Старый 07.06.2013, 15:57   #1
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию HUAWEI E171 не запрашивает баланс МТС

Коллеги!
Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы выход Balancе функционального GPRS STATUS показывал текущий баланс.
И будет ли этот выход вообще работать, если контроллер у меня подключен к интернет через Ethernet и я использую просто отправку SMS через SMConfig и модем HUAWEI E171. Или как тогда (возможно ли) получать баланс, чтобы можно было отправить предупредительную SMS о том что скоро оповещения по SMS приходить пользователю не будут.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 16:37   #2
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
Коллеги!
Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы выход Balancе функционального GPRS STATUS показывал текущий баланс.
И будет ли этот выход вообще работать, если контроллер у меня подключен к интернет через Ethernet и я использую просто отправку SMS через SMConfig и модем HUAWEI E171. Или как тогда (возможно ли) получать баланс, чтобы можно было отправить предупредительную SMS о том что скоро оповещения по SMS приходить пользователю не будут.
В SMConfig надо проверить код, который используется для запроса баланса, например, для МТС в Питере это *100#, а так же строку ответа после которой идет баланс, например, Баланс:
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 16:47   #3
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию отправка SMS

В нашем регионе на запрос в МТС *100# приходит абракадабра, однако для английской версии на запрос #100# приходит ответ "balance34r".В SMConfig в настройках оператора МТС я уже исправил номер для запроса баланса на #100#, больше ничего не исправлял. Поясните пож-та как работает механизм запроса баланса в SMConfig, думаю дальше я разберусь сам и не буду отвлекать вопросами.

С уважением.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 16:54   #4
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
В нашем регионе на запрос в МТС *100# приходит абракадабра, однако для английской версии на запрос #100# приходит ответ "balance34r".В SMConfig в настройках оператора МТС я уже исправил номер для запроса баланса на #100#, больше ничего не исправлял. Поясните пож-та как работает механизм запроса баланса в SMConfig, думаю дальше я разберусь сам и не буду отвлекать вопросами.

С уважением.
Раз в минуту контроллер отправляет USSD запрос баланса оператору. Получает ответ и ищет в нем строку, которая указана в "Связь - Модем - Список сотовых операторов - Изменить" в поле "Слова перед значением положительного баланса". За этой строкой должно быть число, которое и выводится на блоке.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 17:09   #5
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию отправка SMS

Я так и сделал:
в поле "Слова перед значением положительного баланса" ввел balance а остальные слова в этом поле удалил, однако все выходы блока
GPRS STATUS, кроме Quality(%)=80, равны 0.
А знать баланс очень нужно.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 17:28   #6
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
Я так и сделал:
в поле "Слова перед значением положительного баланса" ввел balance а остальные слова в этом поле удалил, однако все выходы блока
GPRS STATUS, кроме Quality(%)=80, равны 0.
А знать баланс очень нужно.
Зайдите в системное меню, пункт Отладка. Включите "Журнал отладки". Через несколько минут "Сохранить журнал". Пришлите полученные логи на support (at) segnetics.com
ПС: Если в меню нет таких строк, то обновите ядро прошивкой из крайнего лоджика 3.25.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 18:05   #7
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию отправка SMS

Отправил только что файл 20100101_1230.tgz
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 09:30   #8
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию отправка SMS

To Den:
Что нашли в лог - файле?
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 10:41   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
To Den:
Что нашли в лог - файле?
Jan 1 12:25:31 sw: To: at+cusd=1,A3180C3602,15\r (24 byte(s)). Waiting: +CUSD:
Jan 1 12:25:31 sw: From: \r\n+CME ERROR: 50\r\n (19 byte(s)


Сеть ответила ошибкой на запрос #100#

Вы проверяли считывание баланса на этой симке, или на "другой такой же МТС"?

Вообще, данная ошибка как правило означает, что модем заблокирован для работы с данной СИМ. Например, когда в модем МЕГАФОН вставляют СИМ от МТС.


PS. В промежуток между вечером пятницы и утра понедельника мы обычно отдыхаем


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.06.2013 в 11:02
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 11:28   #10
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
PS. В промежуток между вечером пятницы и утра понедельника мы обычно отдыхаем
Счастливые люди

Уточнил: симка МТС, модем МТС. Вставлял симку в телефон, набрал #100#,
получил ответ: "Balance:274r", т.е. нормально, проверил через МТС коннект менеджер, тоже запрос баланса происходит у нас нормально.

Что еще может быть?
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 11:50   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
Что еще может быть?
Ничего не может быть больше. Уехало "#100#", приехало "+CME ERROR: 50".

Мы попробуем у себя такой же запрос отправить, посмотрим что получится...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 11:52   #12
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию отправка SMS

Спасибо, подожду результата, вдруг у меня модем паршивит.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 17:57   #13
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию отправка SMS

Для всех:

В общем заставить именно этот модем МТС запрашивать баланс не получилось, пришли к выводу, что в нем какая-то хитрая прошивка.
Купил новый модем Мегафон на базе HUAWEI E352, заработал сразу полностью и SMS и баланс. При первом подключении он был включен в режиме GPRS, после перезагрузки контроллера заработал идеально просто в режиме передачи SMS.

Также в процессе этих поисков было выяснено, что ввод номеров телефонов пользователей теперь возможен с клавиатуры контроллера. Только количество номеров задается жестко в SMConfig. Номер нужно делать составной. Например 2 переменные Code - 4 цифры и Num - 7 цифр.
В SMCOnfig в поле "Телефон" адресной книги последовательно выбыраются эти две переменные (выглядит так +{Code}{Num}), дальше в "Оповещения" все штатно: условие,пользователь,текст. Я проверил все работает хорошо, номер можно менять для конкретного пользователя.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 17:48   #14
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
В SMConfig надо проверить код, который используется для запроса баланса, например, для МТС в Питере это *100#, а так же строку ответа после которой идет баланс, например, Баланс:
Модем E352b Мегафон, не могу получить значение баланса на соответствующем выходе блока GPRS Status.
На запрос *100#, отправляемый с телефона, приходит значение, без текста перед цифрами, но с текстовым рекламным сообщением после их. В строке "Слова перед значением баланса" SMConfig пробовал ничего не ставить, и ставить пробел, не помогает. Что ещё попробовать?
Лоджик 3.26.0201.

Лог:

Mar 23 19:01:54 sw: To: at+cusd=1,AA180C3602,15\r (24 byte(s)). Waiting: +CUSD:
Mar 23 19:01:55 sw: From: \r\n+CME ERROR: 50\r\n (19 byte(s)


__________________
BANNED

Последний раз редактировалось SMH, 23.03.2014 в 18:15
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 09:07   #15
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Mar 23 19:01:55 sw: From: \r\n+CME ERROR: 50\r\n (19 byte(s)[/I]
Эта ошибка говорит, что модем не может работать в PDU формате. Попробуйте перезагрузить контроллер и посмотрите, что хотя бы первое сообщение о балансе принимается и высвечивается на блоке.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 10:36   #16
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Эта ошибка говорит, что модем не может работать в PDU формате. Попробуйте перезагрузить контроллер и посмотрите, что хотя бы первое сообщение о балансе принимается и высвечивается на блоке.
Попробовал. Ничего не приходит.
И как с этим быть?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 12:06   #17
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Эта ошибка говорит, что модем не может работать в PDU формате.
Взял другой модем, как и у автора темы, E171 (якобы точно поддерживаемый) МТС, и тоже - нифига.
А тут почему лыжи не едут?
Вложения
Тип файла: rar 20140324_1258.rar (115.7 Кбайт, 39 просмотров)


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 09:14   #18
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Взял другой модем, как и у автора темы, E171 (якобы точно поддерживаемый) МТС, и тоже - нифига.
А тут почему лыжи не едут?
В присланных логах есть строка:
at+cusd=1,"*100#",15
на неё ответ:
+CME ERROR: 100
Т.е. модем не может получить баланс вообще.
Как вариант, попробуйте задать номер #100#
Этот модем в компе работает? Если да, то можно попробовать usb снифером получить команды, которые драйвер посылает модему, возможно там что-то нестандартное.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 09:37   #19
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Как вариант, попробуйте задать номер #100#
Этот модем в компе работает? Если да, то можно попробовать usb снифером получить команды, которые драйвер посылает модему, возможно там что-то нестандартное.
В компе работает, конечно, я это первым делом проверил.
Предложенные варианты проверю.

А по поводу E352b Мегафон, есть что добавить? Окончательное резюме какое? "Не работает и работать не будет"?
На компе он тоже прекрасно работает.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:06   #20
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
А по поводу E352b Мегафон, есть что добавить? Окончательное резюме какое? "Не работает и работать не будет"?
На компе он тоже прекрасно работает.
Команды, которые прокатывали на других модемах на этом не прокатывают. Надо больше информации. Лог команд подсмотренных на компе очень помог бы.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 15:41   #21
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Лог команд подсмотренных на компе очень помог бы.
Записал лог, но сам я в нём ничего не понимаю.
Во время записи лога я делал запрос баланса 5 раз, соответственно, как я подозреваю, это запросы 2309, 2379, 2408, 2468, 2541
Вложения
Тип файла: rar USB Composite Device.rar (10.8 Кбайт, 36 просмотров)


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 17:15   #22
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Записал лог, но сам я в нём ничего не понимаю.
Во время записи лога я делал запрос баланса 5 раз, соответственно, как я подозреваю, это запросы 2309, 2379, 2408, 2468, 2541
Запрос как и у нас. Странно, что нет команд инициализации. А это лог с самого начала, т.е. запись лога была включена до втыкания модема или после?
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 18:34   #23
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
запись лога была включена до втыкания модема или после?
После. Я запрос на баланс хотел как можно точнее локализовать.
Нужен лог с процессом инициализации?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 08:59   #24
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: отправка SMS

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
После. Я запрос на баланс хотел как можно точнее локализовать.
Нужен лог с процессом инициализации?
Нужен. Я надеюсь там можно будет найти команды инициализации.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 00:30   #25
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: HUAWEI E171 не запрашивает баланс МТС

Проблема в этом!
http://forum.segnetics.com/showpost....9&postcount=14
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024