|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.02.2017, 12:35 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Перегрузка AOUT
Приточка не запускается и пишет системную ошибку "перегрузка AOUT" в чем причина?
|
08.02.2017, 12:52 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перегрузка AOUT
В сервоприводах, питании, проводах, заземлении, коммутации, контроллере и т.д.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.02.2017, 12:54 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка AOUT
Цитата:
Почему не запускается приточка, написано в журнале. Журнал открывается автоматически по приходу аварии или комбинацией F1 -> Журнал. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
08.02.2017, 13:10 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка AOUT
Цитата:
|
|
08.02.2017, 13:13 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка AOUT
Значит вы не нажали кнопку Пуск или не перевели флажок в одноимённое положение.
Ещё могли включить расписание и забыть об этом. Ещё могли включить удалённое управление и забыть об этом. В любом случае, вам нужно внимательно посмотреть на дисплей контроллера и прочесть, что он там пишет. Это и будет ответом на ваш вопрос. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 08.02.2017 в 14:23 |
09.02.2017, 12:10 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка AOUT
Добрый день. Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему. Кто-нибудь знает какое значение тока в цепи управления 0-10 В? При использовании Пикселей для управления сервоприводами водяных клапанов и воздушных заслонок по 0-10 В, проблем с перегрузкой AOUT никогда не было. Сейчас впервые собираюсь использовать модули MR504, у них допустимый ток аналоговых выходов меньше (2,5 мА), вот и возник вопрос - хватит ли его? У кого есть опыт использования MR504, каким оборудованием управляли??
|
09.02.2017, 12:13 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перегрузка AOUT
Ток входа должен быть указан в инструкции на исполнительный механизм.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.02.2017, 12:39 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка AOUT
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.02.2017, 10:04 | #9 |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка AOUT
На объекте 25 пиксель и модуль mr504, пишет что перегрузка aout, работает шкаф на приток и вытяжку. Вот и не ясно, в чем причина)
|
10.02.2017, 11:09 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка AOUT
Тестер в руки и вполне можно выяснить, что за причина.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |