|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.02.2023, 00:19 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Температура вытяжного воздуха и помещения
Необходимо эмулировать (приблизительно) датчик рабочей зоны. Есть только датчик температуры в вытяжном канале. В торговом зале установить датчик и подключить к контроллеру установки не имеется возможности. Если от температуры вытяжного воздуха отнять 2 - 2.5 градуса будет ли это правильным решением? Установки стоят на высоте 12 м
|
21.02.2023, 03:30 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.02.2023, 08:54 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения
Цитата:
|
|
21.02.2023, 09:14 | #4 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения
Вам поможет такой датчик
https://youtu.be/ULa7uVtC9r8 https://autonomnoe.ru/products/wireless-sensors/ |
Благодарность от: |
21.02.2023, 11:09 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения
Только их явно не одна штука нужна.
PS. ИК-датчики, направленные на калиброванные поверхности, для атриумов самая тема. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.02.2023, 11:33 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения
Цитата:
ИК - тоже хорошая тема. Взял домой на пробу вайфай датчики с китайским облаком, вот теперь думаю, а есть ли способ перехватить-засниферить ответы датчиков? датчики недорогие, батарейку вроде сильно не жрут, можно было б где-нить юзать |
|
21.02.2023, 11:34 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения
Опытным путем , при ПНР. С вашей высотой вообще не ясно. Участвовал в ПНР автоматики вентиляции на ФОК, там установки тоже на 12 метрах.
Во первых у них были обычные диффузоры на концах веток, которые никак не могли подать воздух в рабочую зону. Во вторых расход воздуха составлял какую то небольшую кратность. в общем весь тот объем там скорее всего и крутился, под потолком. Когда приходило много спортсменов, они открывали двери... |