Хочу сделать сетку между 2-мя Pixel 8 шт частотников фирмы Vacon и Dunfoss. Соответственно между Pixel буду передавать общие для них сигналы типа ПОЖАР и т.д., а с частотников собирать сигналы аварии и возможно управлять частотой. Один из Pixel хочу сделать мастером. Скажите получится ли сделать такую сетку? На каждом из пикселов будет еще MR800
shacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 13:35   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel и частотников

А почему нет? Лишь бы запросов мастера хватило.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 14:37   #3
shacker
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel и частотников

А как узнать хватит запросов или нет?
shacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 14:42   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel и частотников

Сложите кол-во требуемых запросов в картах памяти второго pixel и частотников. Должно быть не более 112.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 16:00   #5
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь Pixel и частотников

Максимальный размер одного запроса у Pixel составляет около 128 байт, максимальное количество запросов может быть около 112. В один запрос можно запихнуть разное количество переменных в зависимости от ох типа.
Например в один запрос можно втиснуть 128 *8* 1 = 1024 булевых переменных переменных типа int 128/2 = 64шт.
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024