|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.05.2022, 10:23 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
19.05.2022, 13:25 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Да работает. Да я понял давно, что дело не в контролере. Я проверил снифером Wireshark (видит modbus tcp) передачу данных, скада не производит опрос контролера, передача происдит по modbus tcp только в момент нажатия в скадк кнопки, т.е. по отработке dout. Если что, я проверял на 3 ПК, в том числе и подключение на прямую, без роутера, брандмайер отключал. Менял несколько версий скады и opc core components, на базе которого мастерскада и работает, конректно сейчас, мастерскада ставится с opc core components 106 версия. Последний раз редактировалось nick86, 19.05.2022 в 13:39 |
|
19.05.2022, 13:54 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Ну тогда вопросы к Инсату. Но я так понимаю что у windy все работало.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
19.05.2022, 14:59 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Решил проблему, это чисто из за того, что у меня на компе много софта стоит рабочего, закрыл лишнее в фоне, что работало и опрос пошел.
А на других ПК когда тестил, просто с настройками тупил и тестировал быстро не вникая. В общем все тесты что здесь выложены они как бы изначально и работали, проблема была в моем ПК. |
19.05.2022, 20:33 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Я для больших проектов, когда много переменных использую утилиты конверторы .map файлов и файлы, которые легко импортируются в мастерскаду. Для версии 3.хх и 4D немного разные, но суть одна.
|
20.05.2022, 13:21 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Для 4D как это делаете? При условии, что опрос идет через встроенный драйвер скады Modbus TСP (без OPC сервера).
|
20.05.2022, 16:45 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Формат такой Код:
Name;Region;Address;DataType;Access;ByteOrder;Comment Input status{g}DI 1 (Out);DISCRETE_INPUTS;0;Boolean;Read;10325476; Coil{g}DO 1 (S);COILS;0;Boolean;Write;10325476; Coil{g}DO 2 (R);COILS;1;Boolean;Write;10325476; Input Reg{g}AI (A+B);INPUT_REGISTERS;0;Int16;Read;10325476; Input Reg{g}AI (A*B);INPUT_REGISTERS;1;Float32;Read;10325476; Holding Reg{g}AO (A);HOLDING_REGISTERS;0;Int16;Write;10325476; Holding Reg{g}AO (B);HOLDING_REGISTERS;1;Int16;Write;10325476; Holding Reg{g}AO (A1);HOLDING_REGISTERS;2;Float32;Write;10325476; Holding Reg{g}AO (B1);HOLDING_REGISTERS;4;Float32;Write;10325476; __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
21.05.2022, 13:38 | #38 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Если из контролера выдернуть сетевой кабель, или закрыть скаду, то в контролере остаются последние значения, что пришли по Modbus TCP. Т.е. если оператор запустит что то, то при разрыве соединения, контролер продолжит делать то что делал, но это не правильно, должна произойти ошибка соединения и исполнительные устройства выключены. Я начал городить свой софтверный вачдог, через периодический опрос, но возможно я где-то опять затупил и есть возможность сделать это существующими средствами, не подскажите. |
|
21.05.2022, 14:59 | #39 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
__________________ RTFM |
|
21.05.2022, 15:40 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Нет, только тех исполнительных устройств, управление которых производится непосредственно со скады (также есть ручной режим у этих устройств), про автономные узлы речи, не идет.
Да и в общем, сделал уже сам, работает как часы. Последний раз редактировалось nick86, 21.05.2022 в 15:51 |
21.05.2022, 17:02 | #41 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Я так делал, но по ходу у меня что-то с файлом .CSV. Где-то косяк. Буду разбираться. Имена тегов можно русскими буквами писать? Код:
C O I L D i r e c t i o n : r e a d / w r i t e T y p e : b i t B a u d r a t e : 1 1 5 2 0 0 A d d r e s s : 1 1 0 ; b o o l ; CA:/ !B>? " ( M B ) ; / ! " M B 1 ; b o o l ; CA:/ !B>? #' ( M B ) ; 2 ; b o o l ; S C o _ !1@>A_ 020@88; 3 ; b o o l ; S C o _ 4 _ 1 $1 <_ G ! ; 4 ; b o o l ; S C o _ 4 _ 2 $2 <_ G ! ; 5 ; b o o l ; S C o _ 4 _ 3 >B>@ @>B>@0 <_ G ! ; |
|
21.05.2022, 18:19 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
|
21.05.2022, 20:04 | #43 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Добавлено через 27 секунд Это и есть утилита от инсата. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2022, 00:18 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Подправил макрос для вачдога модбаса тсп.
В скаде надо связать вход с выходом, что бы значение получалось и сразу отсылалось обратно в контролер. Принцип работы, на сравнении, генерируется число и отсылается в модбас, скада должно принять его и отослать обратно, если отсылки не происходит, то текущие значение сравнивается с предыдущем, что и является аварией, так как значения должны быть идентичны. |
22.05.2022, 02:28 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Device(link)
А если покопаться по форуму, то году в 2005 я выкладывал макросы тотального контроля трафика. Но быстро понял, что это всё не нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2022 в 03:03 |
Благодарность от: |
22.05.2022, 03:09 | #46 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Это юникод. Вы просто недостаточно "сисадмин", чтобы работать с конфигами напрямую.
У вас там пуск/стоп/авто, пуск/стоп/ручн, сброс аварии и т.д. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2022 в 03:21 |
22.05.2022, 15:44 | #47 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Я и не собирался напрямую работать с конфигами, ума не приложу, откуда вы это взяли. |
|
22.05.2022, 16:27 | #48 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Меня интересует, как из .map файла из проекта Лоджика получить файл .csv в "правильном" формате для 4D. |
|
23.05.2022, 17:37 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
А к чему тогда смотрение в конфиг и вопрос про кириллицу? Она там есть, вы просто её не видите.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2022, 00:34 | #50 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Этот да. И возможно из Вашего проекта.
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
24.05.2022, 10:24 | #51 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Цитата:
Вопрос был - возможно ли использовать кириллицу с точки зрения возможности ее автоматической конвертации (при помощи некой утилиты). Ответ - можно, но некой утилиты пока нет, либо я ее не нашел. Добавлено через 20 минут Цитата:
Нашел я один способ, он рабочий, проверял, но правда через ж... Житомир Делается тоже минут за пять-десять, но количество тэгов уже не важно. Все в некотором смысле автоматизировано. |
||
24.05.2022, 11:43 | #52 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Инсатовская утилита очень старая. Это факт. Новой они не написали.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2022, 11:49 | #53 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Да количество и не очень важно.
Да она им просто не нужна. Их скада вент под третью версию сделана. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
24.05.2022, 12:02 | #54 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Могли бы формат совместимым оставить с доп. полями под новые данные.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2022, 12:05 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
У них четверка и тройка однако вообще не совместимы.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
24.05.2022, 12:10 | #56 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Я не про то. Конфиги всё равно XML, могли бы базовые данные под старыми тэгами оставить. Парсер их бы нашёл и подставил куда надо. Бесплатная частичная совместимость.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2022, 12:55 | #57 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D
Направил официальный запрос в Инсат. Сегодня получил ответ:
Код:
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность конвертировать файлы типа .map в файлы типа .csv для мастерскады 4D. Файл .map формируется из программы Logix_3.34.0124 от компании Segnetics. Конвертер MAP_translator.exe не помог, либо не та версия либо я не умею им пользоваться. Добрый день. MS4 не умеет конвертировать такие файлы. |