SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.11.2020, 16:33 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Работа программы с трехпоз приводом
Добрый вечер.
При включение на запуск появляется сообщение прогрев , затем через некоторое время пару мин. наверно, включается работа. При этом все температура обратки установлена достаточно высокой (больше чем требуется по графику). Проверяю на столе, имитируя температуру. Привод трехпозиционный. Конструкторская программа приточка с вод. калорифером. Последний раз редактировалось Neowise, 13.11.2020 в 16:50 |
13.11.2020, 16:35 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.
А вам нужен график прогрева? Независимо от ответа, вам нужно его просто настроить в меню настроек.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.11.2020, 16:52 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Я его настроил.
При включение пуска появляется надпись прогрев, клапан открывается, но не совсем понятно. что именно прогревается, т.к. Тобратки выше чем требуется по графику прогрева. Вопрос в том . что так и должно быть ? Насколько понял это связано с режимом запуска, например 2. Раньше не имел дела с трехпоз приводами в конструкторе. Для программы с аналоговым приводом надпись прогрев была связана с прогревом обратки. Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2020 в 11:41 |
13.11.2020, 17:44 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.
Какая наружная температура в момент прогрева и какие значения для графика в настройках выставлены?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.11.2020, 18:52 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.
Наружная +8
график -15*С (40*С) - 40*С (70*С) Обратка 40*С или любая другая выше значения обратки по графику. Что такое прогрев обратки мне известно. Нужно для себя уяснить , что означает надпись прогрев, если прогрев обратки не требуется( например обратка выше графика). Пока гипотеза, что это связано с методами запуска, отличными от метода 0. В методе 0, надписи нет, в методе 2 есть. Хочу понять с чем связана продолжительность индикации надписи "прогрев". |
13.11.2020, 19:03 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.
Приложите проект
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.11.2020, 19:13 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.
Программа
|
15.11.2020, 09:24 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Скажите пожалуйста ,
есть ли методика или рекомендации по настройке трехпозиционного привода при работе с конструкторской программой (приток с вод. калорифером) ? Касательно продолжительности надписи прогрев при запуске по методу 2, насколько понял- это время хода клапана , установленное в меню. del Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2020 в 11:41 |
16.11.2020, 11:47 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.
Цитата:
Регуляторы тут: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.11.2020, 12:36 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.
Вопрос о том , что регулировать в меню конструкторской программы для трех поз. привода (открыть/закрыть).
В меню нет ПИ коэффициентов. Чисто в познавательных целях. |
16.11.2020, 12:42 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.
ПИ-коэффициенты рассчитываются автоматически. Нужно только правильно задать настройки в секции меню водяного калорифера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |