Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.11.2013, 21:48   #151
dmitribon
Member
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Можно ли в FDB-программировании говорить о подходах в проектировании ПО:
1) нисходящий (постановка задачи, ...);
2) восходящий (оптимизация модулей ... сборка)?

Имеет ли SMLogix текстовый код? В графическом варианте нисходящее проектирование при некотором объеме становится проблематичным.
dmitribon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 11:07   #152
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от dmitribon Посмотреть сообщение
Можно ли в FDB-программировании говорить о подходах в проектировании ПО:
1) нисходящий (постановка задачи, ...);
2) восходящий (оптимизация модулей ... сборка)?

Имеет ли SMLogix текстовый код? В графическом варианте нисходящее проектирование при некотором объеме становится проблематичным.
Нисходящее проектирование в FBD работает прекраснее всего, ведь макросы - это идеальный инструмент ООП.

А вот оптимизация в FBD как правило доставляет больше проблем, чем в текстовых языках. Но если архитектура программы спроектирована грамотно (как минимум деление на функции), то оптимизация легче текстовых языков.

Другое дело, что мало какая архитектура изначально спроектирована грамотно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 01:15   #153
dmitribon
Member
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нисходящее проектирование в FBD работает прекраснее всего, ведь макросы - это идеальный инструмент ООП.

А вот оптимизация в FBD как правило доставляет больше проблем, чем в текстовых языках. Но если архитектура программы спроектирована грамотно (как минимум деление на функции), то оптимизация легче текстовых языков.

Другое дело, что мало какая архитектура изначально спроектирована грамотно.
Макрос может только "склеить кирпичики". Итеративных языков (а это системы) очень мало. FDB - итеративный язык, система, но

1. Вседозволенность графики (например, несоответсвие длины элементов координатной сетке).
2. Горбатая идеология (в погоне за соблюдением стандартов, например)
Идея - реализация абстрактного цифро-аналогового автомата (нижний, физический уровень абстракции). Но типизация и поток вместо цепей, каналов и шин, форматов, протоколы вместо модулей (FDB) приемопередатчиков ... физический уровень заражён логическим уровенем.

Последний раз редактировалось dmitribon, 06.12.2013 в 01:38
dmitribon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 23:22   #154
ser82g
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Здравствуйте, уважаемые профессионалы, совсем недавно начал изучать контролеры Segnetics и язык программирования FBD, есть несколько вопросов, хотелось бы чтобы не захламлять форум задать лично если можно по скайпу или в личные сообщение, пожалуйста отзовитесь кому можно задать вопросы.
Заранее благодарен.
ser82g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 00:43   #155
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Вопросы то можно задавать ВСЕМ, но -
а - грамотно сформулированные (грамотно заданный вопрос уже содержит половину ответа)
б - предварительное скрупулёзное изучение предмета вопроса обязательно.
в - дилетантские вопросы( а где, а как, а почему) без RTFM вызовут только молчание...

Non scholae sed vitae discimus
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 16:11   #156
ser82g
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Тогда такой вопрос: при выполнении контроллером проекта, как написано в справке сверху вниз, слева направо, при достижении конца проекта весь проект начинается заново, происходит опрос входов и дальше по проекту и так постоянно? Я правильно понял
ser82g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 18:43   #157
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Правильно.
Это называется "рабочий цикл".
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 19:54   #158
ser82g
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Теперь о том что хочу сделать: теплопункт, 2 контура (1-й контур котельный и 2-й контур основной, обмениваются через теплообменник), 2 котлами (4 горелки), 2 насосами (один на 1 контуре второй на 2 контуре, +2 запасных).

Подготовительный процесс:

При подачи напряжения проверяется давление в 1 и 2 контуре
Включается 1 контур и сравнивается давление до насоса и после (чтобы определить, что насос включился, по перепаду давления)
Через 30 сек. Включается 2 контур и тоже идет проверка работы насоса.
Считывается температура с улицы и температура воды и по очереди с задержкой в 10 сек. запускается нужное количество горелок.

Рабочий процесс:

Идет контроль температуры на улице и температура подачи воды и включаются и отключаются горелки.
Также идет контроль давления в контурах.


Покритикуйте если что-то не то намудрил.
И еще такой вопрос как можно определить, что идет первый «рабочий цикл» чтобы выполнить подготовительный процесс, чтобы с второго «рабочего цикла» его пропустить, и перейти к рабочему.
Заранее благодарен.
ser82g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 10:40   #159
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ser82g Посмотреть сообщение
И еще такой вопрос как можно определить, что идет первый «рабочий цикл» чтобы выполнить подготовительный процесс, чтобы с второго «рабочего цикла» его пропустить, и перейти к рабочему.
Заранее благодарен.
Raise.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 12:48   #160
Aiven
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Доброго здравия!
Вопрос: при создании проекта конструктором SMConstructor HVAC создаётся проект со своей структурой и макросами. Некоторые макросы, например Config не доступны для редактирования. (Редактирование необходимо для докручивания проекта под свои "потребности")
Как редактировать данные макросы?
При невозможности редактировать, как создать макрос с аналогичным функционалом для своего проекта?

Про защиту макросов паролем читал, но на практике никакого пароля не запрашивается.
Как быть?
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:01   #161
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Доброго здравия!
Вопрос: при создании проекта конструктором SMConstructor HVAC создаётся проект со своей структурой и макросами. Некоторые макросы, например Config не доступны для редактирования. (Редактирование необходимо для докручивания проекта под свои "потребности")
Как редактировать данные макросы?
При невозможности редактировать, как создать макрос с аналогичным функционалом для своего проекта?

Про защиту макросов паролем читал, но на практике никакого пароля не запрашивается.
Как быть?
Самое смешное, что у макроса Config нет никакого функционала. Он делает ничего. Т.е. не несёт абсолютно никакой функциональной нагрузки. Внутри него нет ни одного FBD-блока.

Как вы выяснили, что вам необходимо редактирование макроса Config? И что именно вы собрались там редактировать, если там ничего нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:16   #162
Aiven
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самое смешное, что у макроса Config нет никакого функционала. Он делает ничего. Т.е. не несёт абсолютно никакой функциональной нагрузки. Внутри него нет ни одного FBD-блока.

Как вы выяснили, что вам необходимо редактирование макроса Config? И что именно вы собрались там редактировать, если там ничего нет?
Хочу понять посредством чего создан данный макрос (если уж разбирать физику процессов, то на молекулярном уровне), который не делает ничего. Почему его нельзя изменить, если он не делает ничего.
И как создать подобный макрос, который не будет делать ничего.
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:22   #163
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Хочу понять посредством чего создан данный макрос (если уж разбирать физику процессов, то на молекулярном уровне), который не делает ничего. Почему его нельзя изменить, если он не делает ничего.
И как создать подобный макрос, который не будет делать ничего.
На хитром смлоджике для разработчиков. Который, естественно, Вам не дадут. (Это чисто мое предположение)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:27   #164
Aiven
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
На хитром смлоджике для разработчиков. Который, естественно, Вам не дадут. (Это чисто мое предположение)
У меня есть такое же предположение, хочу услышать ответ официального представителя если это действительно так.
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:31   #165
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Хочу понять посредством чего создан данный макрос (если уж разбирать физику процессов, то на молекулярном уровне), который не делает ничего. Почему его нельзя изменить, если он не делает ничего.
И как создать подобный макрос, который не будет делать ничего.
Т.е. вы изначально ввели меня в заблуждение, когда поставили задачу "Редактирование необходимо для докручивания проекта под свои "потребности""?

Этот макрос создаёт Конструктор. Чтобы вам его создать, вам нужно стать программой


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:36   #166
Aiven
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. вы изначально ввели меня в заблуждение, когда поставили задачу "Редактирование необходимо для докручивания проекта под свои "потребности""?

Этот макрос создаёт Конструктор. Чтобы вам его создать, вам нужно стать программой
Задачи ввести Вас в заблуждение не было. Видимо будем выкручиваться с применением подручных средств.
Спасибо за ответы
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:37   #167
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
И как создать подобный макрос, который не будет делать ничего.
Ставим на поляну блок вход и блок выход, кидаем туда-же, ну допустим блок ADD (int), соединяем блок вход и какой-нибудь из входов блока ADD (int), соединяем блок вход и блок выход, удаляем блок ADD(int) - и вуаля !
Имеем вход и выход int не делающие ничего !
По образцу можно делать любые другие (int, long, real, bool).
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:41   #168
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Задачи ввести Вас в заблуждение не было.
Не стесняйтесь, вы не первый человек, который пишет подобное обоснование.

Особенно меня веселят люди с формулировками "мне не выполнить свою задачу, если вы не откроете этот макрос, план работ будет сорван!".

Так что ваша формулировка ещё вполне невинна


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:50   #169
Aiven
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Ставим на поляну блок вход и блок выход, кидаем туда-же, ну допустим блок ADD (int), соединяем блок вход и какой-нибудь из входов блока ADD (int), соединяем блок вход и блок выход, удаляем блок ADD(int) - и вуаля !
Имеем вход и выход int не делающие ничего !
По образцу можно делать любые другие (int, long, real, bool).
Респект и уважуха
Это именно то, что мне было нужно.
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:58   #170
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Респект и уважуха
Это именно то, что мне было нужно.
А я подумал, что вы хотите создать нередактируемый макрос...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:58   #171
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Респект и уважуха
Это именно то, что мне было нужно.
Вы только не удивляйтесь, если данный макрос вдруг в какой-то из версий лоджика перестанет работать. Это недокументированная возможность.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 14:17   #172
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А я подумал, что вы хотите создать нередактируемый макрос...
Мало кто умеет формулировать именно то, что ему в действительности нужно.

Что только не говорят... Впору составлять списки и выкладывать в раздел юмора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 15:03   #173
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мало кто умеет формулировать именно то, что ему в действительности нужно.

Что только не говорят... Впору составлять списки и выкладывать в раздел юмора.
Грамотно заданный вопрос уже содержит половину ответа.
А вопросы "а как", "а где", "а почему" без предварительного изучения документации и экспериментов... (no comment)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 15:19   #174
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Грамотно заданный вопрос уже содержит половину ответа.
А вопросы "а как", "а где", "а почему" без предварительного изучения документации и экспериментов... (no comment)
У Шекли вроде есть очень хороший рассказ на эту тему. Может его поискать и выложить на форуме?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 15:27   #175
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
На хитром смлоджике для разработчиков. Который, естественно, Вам не дадут. (Это чисто мое предположение)
Да ладно! Я в обычном лоджике такие пустые макросы делал...
На самом деле все очень просто


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 16:26   #176
Aiven
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А я подумал, что вы хотите создать нередактируемый макрос...
Позвольте поинтересоваться, какие мои действия навели Вас на данную мысль?
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 16:49   #177
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Позвольте поинтересоваться, какие мои действия навели Вас на данную мысль?
Вот, читайте себя внимательно:

Некоторые макросы, например Config не доступны для редактирования.
как создать макрос с аналогичным функционалом для своего проекта?


Всё, что вы о нём знали на тот момент - это то, что он не открывается. Значит аналогичный функционал - это "неоткрываемость".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 17:07   #178
Aiven
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот, читайте себя внимательно:

Некоторые макросы, например Config не доступны для редактирования.
как создать макрос с аналогичным функционалом для своего проекта?


Всё, что вы о нём знали на тот момент - это то, что он не открывается. Значит аналогичный функционал - это "неоткрываемость".
Спасибо, на самом деле под функционалом я понимал что макрос передаёт данные со входа на выход, не выполняя никаких операций.

На "рабоче-крестьянском" мой вопрос звучал бы так: "Хочу строить такие же прямоугольники как в макросе Config, которые соединены линией с точкой посередине." Возможно двойственность толкования можно было избежать.
Спасибо за обратную связь. Буду внимательнее в толковании вопросов.
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 11:12   #179
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы только не удивляйтесь, если данный макрос вдруг в какой-то из версий лоджика перестанет работать. Это недокументированная возможность.
Да ладно. Просто в свойствах входа/выхода нельзя сразу задать тип переменной - устанавливается только после привязки к блоку.
Поэтому и приходится делать старым русским способом - через Ж...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 11:32   #180
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да ладно. Просто в свойствах входа/выхода нельзя сразу задать тип переменной - устанавливается только после привязки к блоку.
Поэтому и приходится делать старым русским способом - через Ж...
Скажу больше. В сам контроллер входы/выходы даже не попадают, поэтому назначение им типов - априори бессмысленная операция с точки зрения алгоритма.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе