|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.01.2009, 11:26 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
протяжённость линии связи LON?
Добрый день. Прочитал Ваше описание к LON-порту PIXEL
Наименование Значение Тип канала связи Витая пара Скорость передачи данных 78 кбит/с Протяженность линий связи 100м Очень смутило значение в 100 м. протяженности линии связи. При построении "шинной топологии" это условие тоже соблюдается? или всё таки длина линии может быть больше? |
23.01.2009, 11:27 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
Насколько я знаю LON не отличается "дальней" передачей данных...
|
23.01.2009, 11:33 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
как раз. наоборот. я делал 2 обьекта димпетчеризации по LON ( VTS установки) . в качестве эксперимента. отключал все повторители. так вот- линия связи "шиной" достигала 1200 м. при связи с установками на самом конце линии потеряных пакетов было менее 2% , учитывая что, зачастую кабель связи шёл рядом с силовыми( вертикальные шахты были одни для всех)
|
23.01.2009, 11:43 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
Значит вполне возможно что это "недоработка" инструкции от Сегнетикса...
|
23.01.2009, 12:27 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
Жду комментариев от Сегнетикса
|
23.01.2009, 16:47 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
Всё честно, это характеристики стандартного интерфейса от Эшелона. Он именно это и умеет.
Что касается "я протянул 1200м и всё работало", то лично я лично своими руками протягивал связь между десятком SMH на расстояние почти 3500м. Причём это хозяйство работало на скорости 57600 с 5% потерь. Кабель связи не просто зачастую шёл рядом с силовыми, а всю длину находился внутри короба с силовыми кабелями. Но это не даёт повод обещать больше, чем рассчитан стандартный RS-485 - это 1200м между двумя контроллерами при скорости 9600. Вот и все комментарии. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.01.2011, 12:46 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
А можно где либо посмотреть назначения клемм для сетевой карты LON?
__________________ RTFM |
13.01.2011, 13:24 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.01.2011, 14:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
Спасибо. А я то смотрел страницы где описываются модули .
__________________ RTFM |
13.01.2011, 15:11 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
Цитата:
Ctrl+F, вбиваете нужное слово и нажимаете "Найти" Работает как правило безотказно в любой документации любого производителя . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2011, 15:20 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: протяжённость линии связи LON?
Цитата:
№078-0014-01E (LonMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines) Топология на витой паре по каналу TP/FT-10 кабель 1,3 мм максимальная длина шины 2200м, максимальное кол-во узлов 128, максимальная длина ответвления 3м. При этом с обоих сторон шины должны быть терминаторы. При свободной топлогии (т.е. реально как попало) с одним терминатором приблизительно в центре официальная документация дает 500 м. В другом месте в спецификации кабелей пишут длину шины: 2700 м для BELDEN 8471 и 900 м для TIA 568A Category 5 для шинной топологии, 900 м для BELDEN 8471 и 450 м для TIA 568A Category 5 (при максимальной длине между узлами 250м) для свободной топологии. Практически применял обычный кабель UTP-5 общая длина сети 120 м., топология свободная, кол-во контроллеров и блоков расширения в сегменте 24 или 25 точно не помню. |
|