Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.08.2020, 18:31   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера

Уважаемые коллеги.
Посоветуйте, что можно сделать в такой ситуации...
Имеем: Матрикс, к которому через МодБас подключена панель Wintek.
Панель пишет в него несколько десятков уставок. При перезагрузке Матрикса они слетают на нулевое значение и приходится их вводить с панели заново.
Как сделать так, чтобы они сохраняли те значения, которые записали с панели на момент загрузки новой программы в контроллер.
Задача очень актуальна, еще по тому, что по факту подключение к Матриксу для отладки возможно только с перезагрузкой программы.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 18:33   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера

Сохранять их в энергонезависимой памяти EEPROM, естественно.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 19:42   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера

А как это будет? Есть переменная мод бас, панель пишет в нее значение, это значение далее передается в программу. Как в эту переменную модбас записать значение из самой программы?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 06:13   #4
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
А как это будет? Есть переменная мод бас, панель пишет в нее значение, это значение далее передается в программу. Как в эту переменную модбас записать значение из самой программы?
Кто у вас мастер? Контроллер или панель?
Вообще можно глянуть как реализована система меню в конструкторской программе. Там как раз значения из скады записываются в параметры.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 13:24   #5
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Кто у вас мастер? Контроллер или панель?
Вообще можно глянуть как реализована система меню в конструкторской программе. Там как раз значения из скады записываются в параметры.
вы хоть и уважаемый человек на форуме, но по моему вы разводите демагогию.


Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
А как это будет?
нативно, как у других производителей, у сегнетикса все это не работает.
читайте вот эту тему, начиная с 978 сообщения.
я сам еще не пробовал, руки не дошли.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024