Добрый день. Есть у меня SMH2Gi, программа написана, все работает. Но теперь необходимо что бы можно было удаленно смотреть аварии и управлять системой. Воткнул я 3G модем в контроллер, он его видит, интернет поднимается. А что дальше? Как мне с удаленного компа через интернет к нему подключиться? Ip адрес естественно у него динамический, DINDNS в SMConnecte не работает. Что то я уперся который день, голова дымиться.
ivp1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 12:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем

Цитата:
Сообщение от ivp1967 Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть у меня SMH2Gi, программа написана, все работает. Но теперь необходимо что бы можно было удаленно смотреть аварии и управлять системой. Воткнул я 3G модем в контроллер, он его видит, интернет поднимается. А что дальше? Как мне с удаленного компа через интернет к нему подключиться? Ip адрес естественно у него динамический, DINDNS в SMConnecte не работает. Что то я уперся который день, голова дымиться.
Так в чём именно проблема-то?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2013 в 15:30
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 13:17   #3
ivp1967
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем

Этот контроллер является VPN сервером. А вопрос в том как к нему клиенты могут конектиться если ИП у него постоянно разный, а привязать его к имени нет возможности- динннс еще разработчики не допилили.
ivp1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 14:08   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем

Цитата:
Сообщение от ivp1967 Посмотреть сообщение
Этот контроллер является VPN сервером. А вопрос в том как к нему клиенты могут конектиться если ИП у него постоянно разный, а привязать его к имени нет возможности- динннс еще разработчики не допилили.

Никак, сервер должен быть на белом IP.

Как вариант - можно перед контроллером поставить маршрутизатор с поддержкой DynDNS.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2013 в 15:21
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 14:17   #5
ivp1967
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем

Какие есть варианты удаленного управления на объекте где нет сети и интернета

Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2013 в 15:21
ivp1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi, как жить без DynDNS

Цитата:
Сообщение от ivp1967 Посмотреть сообщение
Какие есть варианты удаленного управления на объекте где нет сети и интернета
Если у вас объект без сети, то зачем вам модем?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2013 в 15:21
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:12   #7
ivp1967
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi, как жить без DynDNS

модем мне для того что бы через него получить доступ с контроллеру удаленно.
ivp1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:27   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi, как жить без DynDNS

Цитата:
Сообщение от ivp1967 Посмотреть сообщение
модем мне для того что бы через него получить доступ с контроллеру удаленно.
Для получения доступа должны быть выполнены следующие условия:

1) Должен быть контроллер в исполнении xxxx-3x-x

2) Должен быть совместимый USB-модем

3) Должно быть покрытие сотовой сети

4) Сеть должна поддерживать передачу данных

5) Должен быть "белый" IP

При невыполении хотя бы одного условия контроллер не может выступать в роли VPN-сервера.

При выполнении условий 1..4 контроллер SMH-2Gi в любой модификации может выполнять функции VPN-клиента.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 16:24   #9
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем

Цитата:
Сообщение от ivp1967 Посмотреть сообщение
Этот контроллер является VPN сервером. А вопрос в том как к нему клиенты могут конектиться если ИП у него постоянно разный, а привязать его к имени нет возможности- динннс еще разработчики не допилили.
Уточните, айпи у Вас белый или серый? Обычно опсосы модемам выдают серый айпи и динднс тут не поможет. Динднс поможет, если у Вас белый динамический айпи.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 16:49   #10
ivp1967
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh2gi диспетчеризация через 3G модем

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Уточните, айпи у Вас белый или серый? Обычно опсосы модемам выдают серый айпи и динднс тут не поможет. Динднс поможет, если у Вас белый динамический айпи.

Посмотрел, действительно опсос выдает серый айпи.
ivp1967 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024