Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может быть подскажете, где скачать слаженную команду для реализации настолько масштабных проектов? Без регистрации и СМС (c)

По идеям ничего нового не увидел. Всё на поверхности лежит и обдумывалось мною ещё десяток лет назад.
Буквально рядом с Вами
http://news.ifmo.ru/ru/university_li...nts/news/7462/

И потом речь идет о web интерфейсе, а не о всей платформе.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 18:15   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Буквально рядом с Вами
http://news.ifmo.ru/ru/university_li...nts/news/7462/

И потом речь идет о web интерфейсе, а не о всей платформе.
Помнится, в бытность мою студентом техникума, ректор из этого ИТМО вышел на меня после олимпиады очередной по информатике и я делал дипломным проектом программу для его кафедры... Я уж и не помню, что именно, что-то научное и как раз связанное с интерфейсами и базами данных

На мой вопрос, почему я, он ответил, что студенты этого самого ИТМО сильно слабоваты

Полагаете, сейчас ситуация иная?

Хотя... Может быть мне именно поэтому некоторые идеи кажутся такими знакомыми?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 18:19   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
UPD. Ага... Шрифты привязаны к системной настройке размера шрифта (Настройки-Экран-Размер шрифта).
Съезжание было из-за выбранного у меня размера "Крупный". На этом размере ушло, но осталось на максимальном.
Посмотрите ещё раз, плз...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 21:35   #64
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Вот, на Кошаке, самый крупный шрифт.
Screenshot_20180426-203040.pngScreenshot_20180426-203025.png
А нельзя там вообще отвязаться от системного размера шрифта и жестко задать свой?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 05:59   #65
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Я хочу сказать, что:
1 задача решаема
2 у нас самые крутые программисты
3 приложение для апсторе точно не уровень Сегнетикс. Ваш уровень гораздо более серьезный.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 08:18   #66
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

при заблокированной системе, не включена с местного уровня, попытка включить дистанционно отображает сообщение "Система в аварии!"
а надо бы что-то про запрет работы и т.п.
я так думаю.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:24   #67
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Система в аварии (проект залит в контроллер, к которому ничего не подключено, кроме питания). После выключения и включения обратно управления стабильно отображает красную кнопу "Стоп", типа работает установка. По нажатию показывает анимашку и меняяется на "Пуск". Дальше пуск уже, естественно, не отрабатывает. Ну и странно - зачем вообще удаленно переводить систему в режим местного пуска?
Не считаю правильным выводить на удаленку для пользователя сброс аварий. В своих проектах категорически отказываю, когда просят. Сброс должен быть только местно после устранения проблемы.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:32   #68
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Сброс должен быть только местно после устранения проблемы.
Сомнительное утверждение. Аварии-то разные бывают, и ответственность установок разная. Например, если провал электропитания был и сработало что-то, его можно и удалённо сбросить, чаще всего.

Я как-то котельную делал, и там часто возникали аварии по снижению давления газа. Сброс через смс сделал, иначе пока доедешь - уже теплотрасса замёрзнет. А вот всякие загазованности - это не, пусть на месте сбрасывают.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:45   #69
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Аварии-то разные бывают ...можно и удалённо сбросить ....
Справедливо только в том случае, когда можно удаленно же просмотреть список аварий и сбросить каждую отдельно, а не скопом все, не зная, что там случилось. Тем более давать эту возможность конечному пользователю, который в данном случае поразумевается вовсе не инженером/киповцем/и т.п.

Реальный пример из жизни.
Вент в установке с ремнем. Ремень старинный и дряхлый прослаб окончательно, упали обороты крыльчатки, по дифу система в аварию. Досбрасывались до того, что при очередном пуске тот ремень, судя по всему, накинулся на ребро шкива, порвался и пробил калорифер.

Последний раз редактировалось ViS, 27.04.2018 в 11:07
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:52   #70
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Вот, на Кошаке, самый крупный шрифт.
А нельзя там вообще отвязаться от системного размера шрифта и жестко задать свой?
В остальных размерах всё гуд?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:54   #71
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В остальных размерах всё гуд?
Так там всего остального - только два слова в кнопах, эти вписываются в свой кружок
Подпись датчиков можно не "жирнить", просто контрастным цветом обозначить при редактировании уставки, тем же голубым, например, как сама уставка.
UPD. А.. да... не третьем теле с мелким экраном так и осталось, что норм только на самом мелком шрифте. При уставке "жирная" "Т Помещения" уже на две строки идет.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:59   #72
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Так там всего остального - только два слова в кнопах, эти вписываются в свой кружок
Подпись датчиков можно не "жирнить", просто контрастным цветом обозначить при редактировании уставки, тем же голубым, например, как сама уставка.
Остальные размеры экранов и шрифтов, я имею ввиду.

Проблемы только на кате и на выборе в настройках "большой шрифт"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 11:23   #73
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

CAT и NOMU:
Размер шрифта мелкий и обычный - все норм.
Крупный - "Т Помещения" в две строки при редактировании уставки.
Самый крупный - Не влезает -60 и "Т помещения" в две строки в режиме отображения текущего значения.

Ginzzu (Который с низким разрешением, третий):
Мелкий - "Т Помещения" в две строки при редактировании уставки.
Обычный - Не влезает -60 и "Т помещения" в две строки при редактировании уставки.
Крупный - Не влезает -60 и "Т помещения" в две строки в режиме отображения текущего значения.
Самый крупный - Не влезает -60 и "Т помещения" в две строки в режиме отображения текущего значения. "Т помещения" в три строки при редактировании уставки. Кнопа "Закрыть" приплюснута уставкой со слайдером к низу экрана и стала овалом 2:1

"-60" - это которая возле значка Зима/Лето

***
Инфу о включенном или выключенном расписании надо бы выводить постоянно, Пиктограммкой, например, а не пропадающим через секунду сообщением мелким неконтрастным шрифтом. Заметил это сообщение только с ..цатого раза
UPD2.
Четвертый тел - HTC One Dual SIM, 1920x1080:
Размер шрифта мелкий и обычный - все норм.
Крупный - "Т Помещения" в две строки при редактировании уставки.
Самый крупный - "Т помещения" в две строки в режиме отображения текущего значения. "Т помещения" в три строки при редактировании уставки.
На него уже заметил и поставил 09 версию.

Последний раз редактировалось ViS, 27.04.2018 в 11:42
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 11:32   #74
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
CAT и NOMU:
Размер шрифта мелкий и обычный - все норм.
Хороший отчёт, спс. Попробуйте новую версию, я постарался отвязаться от системных настроек шрифта.



Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Инфу о включенном или выключенном расписании надо бы выводить постоянно, Пиктограммкой, например, а не пропадающим через секунду сообщением мелким неконтрастным шрифтом. Заметил это сообщение только с ..цатого раза
У вас нет расписания в проекте, либо его включение прошло неудачно. Программа зажигает надпись, затем вычитывает фактическое состояние и гасит её.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 11:47   #75
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

См. выше - про четвертый тел уже с версией 09 добавил туда. Не все отвязано, судя по всему. Подпись датчиков привязана.

Про расписание.. Удобней было бы, на мой взгляд, пиктограмку трех цветов - вкл/выкл/не доступно, или отключать (делать неактивным) пункт меню про него, делая проверку при коннекте сразу, и отключать совсем пиктограмму, уже двухцветную, при недоступности.

Изменение ВГ не только по тапу на пиктограмму, но и по температуре возле нее - так задумано, или область тапа неверно выставлена? Лучше, если задумано И, по возможности, сделать отображение новой пиктограммы при изменении не по отпусканию тапа, а по задержке - увидел, что изменилась и отпустил, так удобнее и понятней.

UPD. Упс, а оно так и есть с пиктограммой... Как-то не сразу заметилось. Видимо, совпадало мое отпускание как раз с переключением

Последний раз редактировалось ViS, 27.04.2018 в 12:03
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 12:01   #76
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
См. выше - про четвертый тел уже с версией 09 добавил туда. Не все отвязано, судя по всему. Подпись датчиков привязана.
Я не уследил, хоть как-то лучше стало или не изменилось ничего?)



Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Про расписание.. Удобней было бы, на мой взгляд, пиктограмку трех цветов - вкл/выкл/не доступно, или отключать (делать неактивным) пункт меню про него, делая проверку при коннекте сразу, и отключать совсем пиктограмму, уже двухцветную, при недоступности.
Потом будет засеривание пункта в меню.



Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Изменение ВГ не только по тапу на пиктограмму, но и по температуре возле нее - так задумано, или область тапа неверно выставлена? Лучше, если задумано И, по возможности, сделать отображение новой пиктограммы при изменении не по отпусканию тапа, а по задержке - увидел, что изменилась и отпустил, так удобнее и понятней.
Тапы воспринимаются на логических областях, чтобы не целиться.

Пиктограмма меняется по факту вычитки из контроллера. Поэтому можете держать палец, она поменяется))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 12:02   #77
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
при заблокированной системе, не включена с местного уровня, попытка включить дистанционно отображает сообщение "Система в аварии!"
а надо бы что-то про запрет работы и т.п.
я так думаю.
Да, это мне тоже не нравится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 12:17   #78
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не уследил, хоть как-то лучше стало или не изменилось ничего?)
Цифири отвязались совсем.
С текстом смешнее.
1.
Исходная позиция - размер обычный. Прога в памяти, не сворачивал, просто переключился на настройки из "поледних приложений".

Меняем размер на крупный. Переключаемся в прогу - размер текста не изменился. Жмем редактировать уставку - опа, прошло изменение на крупный размер.


2. Исходная - то же, но размер крупный.

Переключаемся в настройки, меняем на обычный, переключаемся в прогу - размер применился сразу.

Проверил на Кошаке и НТС.

P.S. На всяки случай.. На НТС, четвертом, таки и четвертая версия андроида - 5.0.2. Всех собрал - 4,5,6,7 андроид, 8 только не хватает
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 15:46   #79
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Цифири отвязались совсем.
А теперь?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 16:37   #80
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цифири, строка статуса и текст в кнопах отвязаны. Подписи датчиков - нет, реагируют, как в предыдущем сообщении.
На Кошаке только проверил.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 16:49   #81
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Цифири, строка статуса и текст в кнопах отвязаны. Подписи датчиков - нет, реагируют, как в предыдущем сообщении.
На Кошаке только проверил.
Шлёпаный андроид со своей кривой векторностью...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 17:27   #82
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Хм... все чудесатее и чудесатее.
В 7-м андроиде на NOMU, цифири датчиков помещения и влажности таки меняются, только наружка и текст в кнопах отвязаны. Причем при запуске программа загружается со шрифтами размера Обычный, даже если в настройках стоит крупный или самый крупный, а при редактировании уставки, таки меняет его на размер из настроек.

А дальше.... после нескольких перезапусков на трех телефонах стала заявлять, что "Вентустановка не поддерживатся"... Контроллер не трогал.

UPD. После ребута контроллера подключились. 09 версия подключается быстрее 10-й.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 17:47   #83
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Лирическое отступление Симпатично светят.
В порядке возрастания размеров и версий андроида.
PH000355.jpg
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 17:58   #84
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Лирическое отступление Симпатично светят.
В порядке возрастания размеров и версий андроида.


))

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
09 версия подключается быстрее 10-й.
Это цена "засеривания" расписания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 21:27   #85
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Хм... все чудесатее и чудесатее.
В 7-м андроиде на NOMU, цифири датчиков помещения и влажности таки меняются, только наружка и текст в кнопах отвязаны. Причем при запуске программа загружается со шрифтами размера Обычный, даже если в настройках стоит крупный или самый крупный, а при редактировании уставки, таки меняет его на размер из настроек.
Попробуйте очередную версию, плз)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 22:26   #86
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

CAT, NOMU, HTC - норм.
Ginzzu - почти норм. Из-за увеличения шрифта в режиме редактирования уставки "Т помещения" таки на две строки получается.
От системного размера все отвязано, ок.

Если давануть редактирование уставки до осуществления подключения, выводит некорректное сообщение внизу. Вместо чего-то типа "Нет соединения" выдает "Нужно сначала включить управление".
Дрыг подписи датчика и его температуры пугает
Иногда по кнопке смарта "Назад" не закрывется, а переконнекчивается прога.

Последний раз редактировалось ViS, 27.04.2018 в 22:38
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 02:25   #87
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
CAT, NOMU, HTC - норм.
Ginzzu - почти норм. Из-за увеличения шрифта в режиме редактирования уставки "Т помещения" таки на две строки получается.
От системного размера все отвязано, ок.

Если давануть редактирование уставки до осуществления подключения, выводит некорректное сообщение внизу. Вместо чего-то типа "Нет соединения" выдает "Нужно сначала включить управление".
Дрыг подписи датчика и его температуры пугает
Иногда по кнопке смарта "Назад" не закрывется, а переконнекчивается прога.

Оставлю так. Текущую версию выложил в гугловый магаз. Ищите по слову segnetics.

Спасибо за тестирование, эмулятор от гугла все эти "особенности" не вскрывал. Это ещё раз к эмуляции работы программы в лоджике - даже у гугла вменяемой эмуляции экрана за 10 лет не получилось. Да и некоторые функции на живом телефоне работают иначе, чем в эмуляторе.

На кнопку "назад" повлиять не могу. По этой кнопке сам андроид посылает приложению сигнал "засни", но у вас, похоже, сразу после этого сигнала следует сигнал "проснись".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 21:42   #88
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Текущую версию выложил в гугловый магаз.
На сайте озвучить стОит.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо за тестирование, эмулятор от гугла все эти "особенности" не вскрывал. Это ещё раз к эмуляции работы программы в лоджике - даже у гугла вменяемой эмуляции экрана за 10 лет не получилось. Да и некоторые функции на живом телефоне работают иначе, чем в эмуляторе.
Ну для Лоджика-то нужен эмулятор, в первую очередь, работы FBD. Можно было б вообще без "экраной части", только алгоритм проверить.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На кнопку "назад" повлиять не могу. По этой кнопке сам андроид посылает приложению сигнал "засни", но у вас, похоже, сразу после этого сигнала следует сигнал "проснись".
Само приложение на этот сигнал не может реагировать по разному? На всех четырех телах наблюдалось все же.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 01:45   #89
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Само приложение на этот сигнал не может реагировать по разному? На всех четырех телах наблюдалось все же.
Неа. До кнопки в общем случае доступа вообще нет. Она генерирует событие onPause и, если памяти мало, следом за ним генерит onDestroy, приказывая приложению завершиться.

При выносе приложения на передний план посылается сигнал onRestart в первом случае и onStart во втором.

Рестарт я обрабатываю ускорением или возобновлением опроса (в зависимости от галки в настройках), а старт это как обычный запуск приложения с нуля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 11:06   #90
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: А нужно ли приложение под Android / IOS ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Неа. До кнопки в общем случае доступа вообще нет. Она генерирует событие onPause и, если памяти мало, следом за ним генерит onDestroy, приказывая приложению завершиться.

При выносе приложения на передний план посылается сигнал onRestart в первом случае и onStart во втором.

Рестарт я обрабатываю ускорением или возобновлением опроса (в зависимости от галки в настройках), а старт это как обычный запуск приложения с нуля.
когда ждать что-то похожее для ИТП/ИТПлайт?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024