Не нашел ветку про МС, ладно.
Имеется 2Gi + MC (0201-01)

Сначала были 2х проводные датчики PT1000, соответственно МС был настроен под под них (Настройка Аin => RTD, двухпроводное, RD1000).

После пары месяцев данные датчики были заменены на 3х проводные PT100. Я в макросе поменял тип, все заработало. А сегодня вспомнил про настройку Аin.
Так вот вопрос, эта настройка вообще на что-то влияет, потому что и без нее (как оказалось) все прекрасно работает и показывает?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 15:02   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конфигурация датчиков

Настройка влияет на компенсацию длины кабельной линии. Трёхпроводные датчики - это двухпроводные, но у которых с одной из сторон 2 закороченных (между собой) вывода, чтобы посчитать сопротивление кабеля и вычесть его из показаний.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 16:38   #3
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация датчиков

Про систему 2х и 3х проводов понятно, а на что тогда влияет настройка выбора типа датчика?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 16:53   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация датчиков

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Про систему 2х и 3х проводов понятно, а на что тогда влияет настройка выбора типа датчика?
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/setting_mc.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 15:17   #5
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация датчиков

Я читал мануал, но он не отвечает на вопрос, почему при выборе другого типа датчика все работает. Для PT100 диапазон в 1000 Ом явно перебор.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 15:57   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация датчиков

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Я читал мануал, но он не отвечает на вопрос, почему при выборе другого типа датчика все работает. Для PT100 диапазон в 1000 Ом явно перебор.
100 > 1000? Если нет, то почему перебор?

Постесняюсь спросить, вы табличку диапазонов и их возможностей в РЭ модуля видели?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024