По умолчанию Вывести на экран Trim5 показания внутренних датчиков (решено)

Можно ли вывести на экран трима показания внутренних датчиков CO2, температуры и влажности? Просто для информативности. Увлажнителя в системе нет. Проект конструкторский.
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для HVAC

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Можно ли вывести на экран трима показания внутренних датчиков CO2, температуры и влажности? Просто для информативности. Увлажнителя в системе нет. Проект конструкторский.
Да, можно. Выводите показания в любую свободную область экрана по сигналу "on Mnemo".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 19:20   #3
anelly
Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для HVAC

Если не сложно, можно по подробнее для чайника. Только начал осваивать... Вытащил датчики на поляну в 105-full_pas и ступор(
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 18:08   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для HVAC

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Если не сложно, можно по подробнее для чайника. Только начал осваивать... Вытащил датчики на поляну в 105-full_pas и ступор(
Дальше вот так: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...reen_group.htm

На вход Enable этих блоков заводите связь с названием "on Mnemo".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 17:32   #5
anelly
Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для HVAC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо, всё получилось, кроме вывода знака % после числа для значения влажности... В блоке ScreenTrim пишу "Влажность %4.1f %" и знак % не отображается, а если написать "Влажность %4.1f '%'" то отображается, но с '%'
И еще вопрос, чтобы от темы не отходить. Нельзя ли сделать, чтобы эти датчики на Pixel каким-то образом завести?
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 17:40   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для HVAC

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Спасибо, всё получилось, кроме вывода знака % после числа для значения влажности... В блоке ScreenTrim пишу "Влажность %4.1f %" и знак % не отображается, а если написать "Влажность %4.1f '%'" то отображается, но с '%'
%% пишите.


Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
И еще вопрос, чтобы от темы не отходить. Нельзя ли сделать, чтобы эти датчики на Pixel каким-то образом завести?
Редактировать вывод датчиков нужно и передавать эти значения с трима.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2173

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...r_to_slave.htm .


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024