Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.01.2022, 18:10   #1
Inventor
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не могу включить выход в дискретном модуле МДВВ

Всем привет !!!
Помогите новичку.
Есть TRIM5, в SMArt вставляю кнопку СТАРТ
В SMLogix на закладке Устройства добавляю на COM1 устройство МДВВ.
Создаю карту памяти устройства и добавляю переменную для 1 выхода.

НУЖНО, ЧТО БЫ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ СТАРТ, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА/ВЫХОДА ЗАМКНУЛ 1 ВЫХОД.

Целый день потратил что бы разобраться с картами памяти, так и не смог. Для MB110-8AC адреса для карты памяти нашел здесь на сайте (за что вам огромное спасибо, все работает), а вот как заставить выход работать не могу понять или адрес в карте памяти не правильно ставлю. Пните пожалуйста в нужном направлении.
Фото из инструкции по МДВВ прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6204.jpg (490.4 Кбайт, 26 просмотров)
Inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 19:09   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

А проект приложить?

К слову, MB110-8AC - модуль аналоговых входов, а не дискретных выходов.

Последний раз редактировалось младшой, 25.01.2022 в 19:19
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 19:12   #3
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
НУЖНО, ЧТО БЫ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ СТАРТ, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА/ВЫХОДА ЗАМКНУЛ 1 ВЫХОД.
Насколько вы уверены в том, что у вас "МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА/ВЫХОДА"?

Последний раз редактировалось Ilya J., 26.01.2022 в 11:26 Причина: удалил строку по просьбе автора
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 19:53   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Насколько вы уверены в том, что у вас "МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА/ВЫХОДА"?
У модуля есть модель, судя по всему это Овен, да удалят мой пост модераторы...
Да вы правы это ОВЕН (Снят с производства)
МДВВ

Не реклама.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 26.01.2022 в 11:27 Причина: удалил ссылку
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 19:54   #5
elektroraduga
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Проект смогу только завтра выложить. А так все это на ОВЕНе и работало. Я сам это делал, поэтому МДВВ (модуль дискретного ввода вывода - дискретнее не бывает) и МВ110 да аналоговый. А вообще погиб СПК-107, а у меня лежал ТРИМ5 и я решил его прикрутить к существующей системе. На СПК плохо работает тачскрин.
elektroraduga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 20:18   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от elektroraduga Посмотреть сообщение
Проект смогу только завтра выложить.
На нем точно протокол ModBUS-RTU включен?
Конфигуратором МДВВ читается?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 20:57   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Если внимательно прочитать РЭ https://owen.ru/uploads/38/re_mdvv_2174.pdf
То там все написано.
Адрес состояний входов = 51,
Адрес управления выходами = 50.

Также приложил карту адресов (адреса поправил, название нет).

PS. За основу взят модуль MК110-220.4К.4Р.
Изображения
Тип файла: jpg 2022-01-25_19-40-36.jpg (69.4 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-01-25_19-41-42.jpg (128.5 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 1112.jpg (219.6 Кбайт, 29 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip карта адресов.zip (483 байт, 13 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.01.2022, 11:29   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
(за что вам огромное спасибо, все работает), а вот как заставить выход работать не могу понять или адрес в карте памяти не правильно ставлю. Пните пожалуйста в нужном направлении.
Фото из инструкции по МДВВ прилагаю.
А что значит всё работает, но выход не работает? Это как? Я бы орс-сервером опросил сначала или предложением ATS воспользовался бы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 14:34   #9
Inventor
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А что значит всё работает, но выход не работает? Это как? Я бы орс-сервером опросил сначала или предложением ATS воспользовался бы.
Работает аналоговый модуль и перевернув байты получаю нормальное число RIAL которое мне нужно. А вот включить выход №1 на дискретном модуле МДВВ мне удалось благодаря monstr696 СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ. Получается в карту памяти слейф устройства МДВВ надо поставить адрес 50 это будет работать выход№1, а как остальные включать пока догадаться не могу.
Inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 14:41   #10
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
....а как остальные включать пока догадаться не могу.
Скорее всего нужен блок "bool -> int" с соответствующим количеством входов
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 15:23   #11
Inventor
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
Скорее всего нужен блок "bool -> int" с соответствующим количеством входов
Наверно не подойдет. Мне надо управлять каждым выходом МДВВ по отдельности, а для этого надо знать адреса. Я туплю и понять не могу как их вычислить.
Inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 15:35   #12
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Именно он и подойдет.
Каждый бит числа, отправляемый по адресу 50, задает состояние для соответствующего реле.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.01.2022, 16:19   #13
Inventor
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Именно он и подойдет.
Каждый бит числа, отправляемый по адресу 50, задает состояние для соответствующего реле.
А можно поподробнее ????
Inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 16:22   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
А можно поподробнее ????
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...nvert_type.htm


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 17:24   #15
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
А можно поподробнее ????
Читайте справку там все есть.


PS. Сначала читаем, а потом пишем, а не наоборот.
Изображения
Тип файла: jpg 2111.jpg (87.6 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.01.2022, 17:27   #16
Inventor
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Выкладываю проект.
Изображения
Тип файла: png 3.png (80.4 Кбайт, 24 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2022 в 01:00 Причина: удалил вложения за ненужностью
Inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 17:35   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
Выкладываю проект.
А ответ монстра вам не понятен? Вам не нужно создавать новую переменную, вам нужно изменить число на текущей переменной.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.01.2022, 17:50   #18
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
Выкладываю проект.
Звучит как угроза...

Попробуйте в переменную по 50 адресу записать число три

Если не сложно, напишите, что получилось.

P.S. Вам же monstr696 и рассказал и нарисовал...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 17:57   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
Выкладываю проект.
Выкинуть из карты все кроме адреса 50.

Вы уже и так должны управлять выходами, но только пока соответствующая нажата кнопка.
Или используйте для тестирования кнопки с фиксацией в Смарте.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.01.2022, 19:22   #20
elektroraduga
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле

Теперь дошло, когда так на пальцах объяснили мне. Всем большое спасибо за помощь. Завтра на работе опробую .... отпишусь.
elektroraduga вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024