Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.07.2023, 18:28 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF
проект для MTX все внутрях
|
31.07.2023, 14:18 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF
Все красиво!
Подробно не смотрел, но я бы еще выходную мощность добавил 6915h (26901d) мощность в Вт. |
Благодарность от: |
31.07.2023, 16:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF
если кому-нибудь попадётся "родная" программа конфигурирования вента - прицепите сюда ссылку, плз.
|
31.07.2023, 17:31 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF
|
01.08.2023, 10:55 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF
что-то я не нашел в своей таблице такого параметра...
|
01.08.2023, 11:16 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF
А он есть...
Наши китайские друзья безобразно относятся к оформлению документации. В приложенном вами документе, в китайской его части (таб. 1.5.1 номер i21) этот параметр указан. В английской он утрачен. Трудности перевода так сказать. По факту он есть, считывается и работает, я проверял |
Благодарность от: |
01.08.2023, 11:51 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF
Цитата:
|
|
01.09.2023, 10:49 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF
Арсений к вам просьба.
Можете добавить, а лучше заменить карту адресов вентилятора на более новую версию в сообщении Льва (надеюсь он не будет против). В старой есть ошибки. В новой наверняка тоже, но старые исправили. И соответственно у последователей будет меньше граблей на пути. |
Благодарность от: |