Питание пихселя.
Включаю от лаб.БП
включается при +18В и больше. работает при +16В, но уже не включается. есть ли какие-то объективные причины такого поведения? к чему это я.. рассматриваю возможную замену своих поделок на пихсель. имею нестаб. БП с выпрямленными 12..18VAC. транс порядка 5...10Вт. имеет ли смысл расчитывать на пихсель, тщательно обработанный напильником или не? |
29.06.2010, 14:38 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Питание пихселя.
Цитата:
Объективные причины написаны в Руководстве: Питание 18-36VDC, 18-27VAC Контроллер включается на нижней границе, а выключается с запасом, обеспечивая устойчивое функционирование на этом напряжении. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.06.2010, 17:41 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Питание пихселя.
жаль..
а для особо настырных юзеров есть возможность снизить порог старта? какая-нить волшебная комбинация пальцев, перемычка и т.п. я так надеялся... |
29.06.2010, 17:58 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Питание пихселя.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.07.2010, 01:54 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Питание пихселя.
Может поправите, но разве БП от MEANWELL не дешевле тех же трансформаторов с выпрямителями (даже если цены не сравнимы, то разве настолько высоки, чтобы такими вещами заниматься).
Разве что у Вас старые запасы этого добра и просто хочется их пустить в дело. |