По умолчанию Предел -60 в макросе датчика температуры.

А можно сделать меньше, -70, или -90? И как, если можно?

Суть в том, что я сделал свой проект на основе стандартного проекта вентиляции, там соответственно стандартные макросы. Проблема в том, что по техзаданию на объекте может быть -60, т.е. надо сделать так, чтобы подобная температура могла быть измерена, а не считалась обрывом датчика. Датчики PT1000.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 11:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Предел -60 в макросе датчика температуры.

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А можно сделать меньше, -70, или -90? И как, если можно?

Суть в том, что я сделал свой проект на основе стандартного проекта вентиляции, там соответственно стандартные макросы. Проблема в том, что по техзаданию на объекте может быть -60, т.е. надо сделать так, чтобы подобная температура могла быть измерена, а не считалась обрывом датчика. Датчики PT1000.
Там блок MINMAX на выходе, он задаёт пределы. Поставьте на него другие числа границ.

Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (5.0 Кбайт, 256 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024