Цитата:
Сообщение от SMH
Я не знаю, что Вы подразумеваете под "стандартным макросом".
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 12:06   #32
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчика в новых МС

Хотелось бы освежить эту тему. Может ли на данный момент МС отличать состояние ХК-КЗ на своих аналоговых входах? Не хватет DI, хотел использовать для этого AI. Придется ли городить огород с резисторами или можно обойтись без них?
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 13:15   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчика в новых МС

Цитата:
Сообщение от tvf
Хотелось бы освежить эту тему. Может ли на данный момент МС отличать состояние ХК-КЗ на своих аналоговых входах? Не хватет DI, хотел использовать для этого AI. Придется ли городить огород с резисторами или можно обойтись без них?
Всё по старому.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024