Протянут ли выходы включение реле типа РЭК78, ток катушки у них 40мА, при 24VDC. Запаса в 10 раз должно же хватить?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 16:07   #2
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Выходы SMH4

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Протянут ли выходы включение реле типа РЭК78, ток катушки у них 40мА, при 24VDC. Запаса в 10 раз должно же хватить?
А что смущает? И другие РЭК должен потянуть у которых 85мА.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 20:23   #3
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выходы SMH4

У меня стоят. Нормально все.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024