|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.04.2017, 09:22 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Unidrive M700 к SMH2Gi (решено)
Здравсвуйте, уважаемые коллеги!
Что-то у меня никак не выходит прицепить два слейва в виде частотников Unidrive M700 к SMH2Gi. Раньше доводилось управлять частотниками только через RS-485 - там всё просто и разжёвано. А здесь что-то я наверное пропустил. Если нетрудно, подскажите куда чего ввести надо, или ссылку на букварь дайте. Заранее благодарствую |
11.04.2017, 10:14 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ModBusTCP-как построить?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.04.2017, 11:07 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ModBusTCP-как построить?
А что вы уже попробовали?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.04.2017, 14:37 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ModBusTCP-как построить?
Методом проб и ошибок с использованием не совсем цензурных слов связь была налажена. Проблема оказалась в не совсем внятной документации на модуль связи SI-Ethernet от ControlTechnics. Там говорится, что DeviceID для ModbusTCP должен быть 0 или 255, если используется встроенный в привод сетевой адаптер. А если используется внешний - то ID должен быть равен номеру слота, в который адаптер воткнули. На деле оказалось, что если встроенного нет вовсе - то DeviceID всеравно будет 255, а не по номеру слота расширения.
Вот такая вот загогулина вышла. |