По умолчанию Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Прошу помочь исправить ошибку.
Рисунок прилагаю.
при открытии 11-15 установки открывается 10.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:16 Причина: удалил вложения за ненужностью.
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 19:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Прошу помочь исправить ошибку.
Рисунок прилагаю.
при открытии 11-15 установки открывается 10.
Да, есть такое. Пакуйте и присылайте ваш проект на техподдержку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 22:24   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, есть такое. Пакуйте и присылайте ваш проект на техподдержку.
Проект в процессе доработки, может подскажите где править.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 11:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Проект в процессе доработки, может подскажите где править.
Править нужно свойства кнопки "открыть", объектов "ВУ11".."ВУ15". Они показывают на одну и ту же "команду". А нужно на "команду" со своим порядковым номером. Название команды не помню, но там что-то очевидное, типа "Открыть ВУ10".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 19:16   #5
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Править нужно свойства кнопки "открыть", объектов "ВУ11".."ВУ15". Они показывают на одну и ту же "команду". А нужно на "команду" со своим порядковым номером. Название команды не помню, но там что-то очевидное, типа "Открыть ВУ10".
Чтобы стать кнопкой, команда "Открыть ВУ1х" была напрямую перетащена разрабом Автоскады из дерева объектов на поле мнемосхемы, а при таком раскладе связи не правятся. Ну, или я не умею их править ((
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 20:50   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Чтобы стать кнопкой, команда "Открыть ВУ1х" была напрямую перетащена разрабом Автоскады из дерева объектов на поле мнемосхемы, а при таком раскладе связи не правятся. Ну, или я не умею их править ((
Так в чем проблема у Вас? Я свою уже давно решил. У меня уже больше 15 установок.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 11:33   #7
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Так в чем проблема у Вас? Я свою уже давно решил. У меня уже больше 15 установок.
Я свою как раз решаю. Проблема в том, что связи в уже отрисованном не правятся, приходится убивать каждую кнопку и рисовать её заново. А это отнимает больше времени.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 12:36   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Я свою как раз решаю. Проблема в том, что связи в уже отрисованном не правятся, приходится убивать каждую кнопку и рисовать её заново. А это отнимает больше времени.
Заново команду тащите и кидаете на свойства кнопки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.02.2017 в 14:51
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 22:25   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Заново команду тащите и кидаете на свойства кнопки.
Делаю на много проще.
Через мнемосхему объекта.

Саму программу AutoSCADA давно уже упростил, если в базовой версии на одну установку - система 78, ФБ 1312, объект 1496,
то у меня (Одна установка - приток с чп, вытяжка с чп, водяной нагреватель, фреоновый охладитель) система 43, ФБ 553, объект 794 .


__________________
Саня

Последний раз редактировалось monstr696, 18.02.2017 в 22:44
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 16:46   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

я так и не понял, автоскаду исправили?
посмотрел на ф-с там лежит все та же версия от 2013 года.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 16:53   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в программе AutoSCADA при создании более 10 установок

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я так и не понял, автоскаду исправили?
посмотрел на ф-с там лежит все та же версия от 2013 года.
Нет, не исправляли, т.к. больше 10 ВУ не обещаем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024