Уважаемый Арсений!
Если это возможно, прошу помочь в решении двух вопросов.
Разработана и изготовлена система диспетчерского контроля работы котельной на базе SMH 2010. На ведомый контроллер (SMH-2010) собирается информация в виде дискретных сигналов (рабочие и аварийные) и аналоговых типа ТСП (температура уходящей воды, температура обратной воды, температура воды на горячее водоснабжение). Ведомый контроллер находится в котельной. Информация передается на ведущий контроллер по RS-485 каналу и отображается на дисплее. Ведущий контроллер (SMH-2010) находится на диспетчерском пункте.
1. Так как в котельной установлены теплосчетчики (ТЭМ-104), заказчик хочет получать информацию о температуре, давлении, мгновенном расходе воды,отпущенном количесте тепла с теплосчетчиков. Помогите пожалуйста с конвертером интерфейса для считывания информации от ТЭМ-104. Протокол обмена теплосчетчика во вложенном файле.
2. В связи с тем, что GSM связь дорогая (заказчик предполагает перенести диспетчерский пункт), для поддерживания получения данных о работе оборудования в реальном масштабе времени, возможно ли и как реализовать канал связи через GPRS Интернет и платить только за трафик.
Вложения
Тип файла: pdf tem104_protokol.pdf (155.5 Кбайт, 311 просмотров)
KVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 07:59   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь со слэйвом, имеющем другой протокол обмена. Связь через Интернет

Я конечно не поддержка Сегнетикса.... но..
1. У контроллера SMH есть только протокол modbus... напрямую с портом чере комманды он работать не может. Прочитал описание протокола.. вроде как модбасом там не пахнет...
2. Передавать информацию по GPRS при помощи SMH у вас тоже не получится... Для информации... чтобы связать по этому каналу контроллеры нужно иметь статичный ip адрес у одного из контроллеров (способ соединения не имеет значения). Теоретически возможно организовать пеердачу при помощи различных конвреторов (к примеру у Moxa есть довольно интересные модемы, которые явля.тся по сути "удлиннителями для RS485" работающими по GPRS, но они не дешевы).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 16:39   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь со слэйвом, имеющем другой протокол обмена. Связь через Интернет

Мне, в принципе, добавить нечего

Есть специализированные шлюзы MOXA, умеющие организовывать канал modbus через GPRS. Мы проверяли такое решение, оно работоспособно.

С ТЭМ-104 связаться не получится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 19:24   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь со слэйвом, имеющем другой протокол обмена. Связь через Интернет

Цитата:
Сообщение от Arsie
Есть специализированные шлюзы MOXA, умеющие организовывать канал modbus через GPRS. Мы проверяли такое решение, оно работоспособно.
Про них я и говорил... у них есть текие шлюзы, рабтающие просто с интрефейсом RS485... тоесть там не обязательно должен быть модбас.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 12:25   #5
KVA
Новичок
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь со слэйвом, имеющем другой протокол обмена. Связь через Интернет

Спасибо...
KVA вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024