Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.03.2024, 11:49   #1
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Веселые картинки (для документации)

Тут другой вопрос, осмелюсь задать его тут, а именно про тренды.
Не могу в матриксе настроить тренды. И смарт пробовал и реальтренд. Понял тренды, в возможностях ограничены, но нужен минимум. После запуска системы в работу должен писаться тренд по двум датчикам(почти одинаковые показания). И тренд нужно писать даже когда не активно окно с графиками (пусть даже в ОЗУ). А при выводе окна, тренд должен выводиться. Интервал тренда должен иметь фиксированное значение в пределах 1мин-10мин даже если один раз настроить в проекте.
Возможно ли это базовыми методами или требуется что то писать своё?
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 11:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Веселые картинки (для документации)

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Тут другой вопрос, осмелюсь задать его тут, а именно про тренды.
Не могу в матриксе настроить тренды. И смарт пробовал и реальтренд. Понял тренды, в возможностях ограничены, но нужен минимум. После запуска системы в работу должен писаться тренд по двум датчикам(почти одинаковые показания). И тренд нужно писать даже когда не активно окно с графиками (пусть даже в ОЗУ). А при выводе окна, тренд должен выводиться. Интервал тренда должен иметь фиксированное значение в пределах 1мин-10мин даже если один раз настроить в проекте.
Возможно ли это базовыми методами или требуется что то писать своё?
Какова ваша задача? ЧТО вам и главный вопрос: ЗАЧЕМ нужно сделать? Т.е. какова задача, которую вы пытаетесь решить описываемыми действиями.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 12:10   #3
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Оперативно наблюдать текущий процесс и его изменения. Работает установка примерно час, вот за последний час или два... требуется видеть графики двух температур в канале. Установка может работать сутки, двое... Запоминать и хранить данные на ПЛК не надо, для этого есть СКАДА...
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 12:11   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Оперативно наблюдать текущий процесс и его изменения. Работает установка примерно час, вот за последний час или два... требуется видеть графики двух температур в канале. Установка может работать сутки, двое... Запоминать и хранить данные на ПЛК не надо, для этого есть СКАДА...
ист.тренд сделает ровно то что вам надо. ограничьте его аппетит по глубине архива и живите счастливо


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 13:32   #5
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ист.тренд сделает ровно то что вам надо. ограничьте его аппетит по глубине архива и живите счастливо
ист.тренд это исторический тренд? Где он? ткните носом... Речь идёт о матриксе и его экране
Нужно вот что-то типо на картинке (но это вайнтек)
Изображения
Тип файла: jpg Grafforum.jpg (215.0 Кбайт, 16 просмотров)
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 13:56   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
вот за последний час или два... требуется видеть графики двух температур в канале.
И какая проблема сделать это в Смарте?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 14:12   #7
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И какая проблема сделать это в Смарте?
С частотой выборок понять не могу. Каждый тик слишком часто, ставлю 1000, тоже вроде ни чего не меняется. И такое впечатление что если окно закрою, а через некоторое время открою, то пишет заново. А так же нельзя просмотреть запись вне экрана.
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 14:34   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
С частотой выборок понять не могу. Каждый тик слишком часто, ставлю 1000, тоже вроде ни чего не меняется. И такое впечатление что если окно закрою, а через некоторое время открою, то пишет заново. А так же нельзя просмотреть запись вне экрана.
Какой элемент в смарте используете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 14:43   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
С частотой выборок понять не могу. Каждый тик слишком часто, ставлю 1000, тоже вроде ни чего не меняется. И такое впечатление что если окно закрою, а через некоторое время открою, то пишет заново.
Кажется или проверяли? Все там работает. И при неактивном окне тоже.

Цитата:
А так же нельзя просмотреть запись вне экрана.
А это уже другая хотелка. В графике реального времени значения не хранятся.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 14:51   #10
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой элемент в смарте используете?
В смысле?! График реального времени. Или имеется ввиду что это график РЕАЛЬНОГО времени и поэтому только в реальном времени можно его лицезреть
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 14:52   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
В смысле?! График реального времени. Или имеется ввиду что это график РЕАЛЬНОГО времени и поэтому только в реальном времени можно его лицезреть
Да, верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 14:58   #12
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Окно закрыли, окно открыли. График рисуется заново, получается так
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 15:00   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Окно закрыли, окно открыли. График рисуется заново, получается так
Да вроде нет. Контроллер выкл, контроллер вкл и заново.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 15:02   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
это график РЕАЛЬНОГО времени и поэтому только в реальном времени можно его лицезреть
Именно в том периоде который умещается на графике. Никаких сдвигов и масштабирования. Но пишется он постоянно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 15:04   #15
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да вроде нет. Контроллер выкл, контроллер вкл и заново.
Выкл/Вкл... это понятно, потому что в ОЗУ пишет...
Понятно что ни чего не понятно... буду дальше играться с настройками
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 15:04   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Окно закрыли, окно открыли. График рисуется заново, получается так
Постоянно пишется.

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Понятно что ни чего не понятно... буду дальше играться с настройками
Некогда примерчик накидать но можно здесь посмотреть.
https://disk.yandex.ru/d/23EQr062sbp0Rg


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 17:34   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
ист.тренд это исторический тренд? Где он? ткните носом... Речь идёт о матриксе и его экране
Нужно вот что-то типо на картинке (но это вайнтек)
https://disk.yandex.ru/d/laZ5EzPD4o2G4w
https://disk.yandex.ru/i/G36cnYJVmH6dQg


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 05:28   #18
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Каждый тик слишком часто, ставлю 1000
При тике контроллера 100 мс период записи 100 с. Для такого периода скорее всего уже потребуется усреднение показаний датчиков за период записи. Иначе при быстроменяющихся показаниях на графике будет чехарда, не отражающая суть процесса.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 06:02   #19
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

и ATS
в ваших примерах есть что то из того что мне реально надо?
Ваши примеры созданы в новой версии лоджика, а у меня стоить чуть старей... И пока нет желания возится со сменой версии.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
При тике контроллера 100 мс период записи 100 с. Для такого периода скорее всего уже потребуется усреднение показаний датчиков за период записи. Иначе при быстроменяющихся показаниях на графике будет чехарда, не отражающая суть процесса.
100мс на матриксе?!! это что то... 10мс... А про усреднение на больших интервала я прекрасно понимаю
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 11:42   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
и ATS
в ваших примерах есть что то из того что мне реально надо?
График реального для двух значений. И пишется всегда.

Цитата:
примеры созданы в новой версии лоджика, а у меня стоить чуть старей...
Дело хозяйское. И что один комп?

Цитата:
100мс на матриксе?!! это что то... 10мс...
А зачем? Быстротекущие процессы? Иначе только пустая нагрузка процессора.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 15:02   #21
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от ATS

А зачем? Быстротекущие процессы? Иначе только пустая нагрузка процессора.
Нет не быстро текущие... правильно навели на мысль, может действительно поставлю больше 10мс


Добавлено через 6 минут


Тут совсем отстал от жизни/пропустил... Оказывается есть исторический график и хранилище. Вот это тема, которую мне стоит "обкурить"
А пропустил потому что в смарте значки двух типов графиков незначительно отличаются и я не придал этому значение


Добавлено через 8 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
График реального для двух значений. И пишется всегда.


Дело хозяйское. И что один комп?
.
Пишется не всегда, пока находишься в активном окне графика.

Комп не один, но времени возиться нет
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 15:33   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Нет не быстро текущие... правильно навели на мысль, может действительно поставлю больше 10мс
Полсотни оптимально.

Цитата:
отстал от жизни/пропустил... Оказывается есть исторический график и хранилище.
Сам ни разу не пользовался.
Надобности не было.

Цитата:
Пишется не всегда, пока находишься в активном окне графика.
У меня почему-то пишется. Может грабли в версии?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 16:05   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Полсотни оптимально.
куда столько? вы там осциллографы на смш4 делаете чтоли?




__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 16:10   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
куда столько? вы там осциллографы на смш4 делаете чтоли?
Мы про тик контроллера. Осциллограф на нем вообще не получится в FBD


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 17:47   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Мы про тик контроллера. Осциллограф на нем вообще не получится в FBD
а, тик, везде ставлю сотку, хватает за глаза

ну, медленный осцил вполне можно сделать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 18:32   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование трендов в SMArt

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а, тик, везде ставлю сотку, хватает за глаза
Для обработки данных и секунды достаточно. Экранчики и меню тормозить будут

Цитата:
ну, медленный осцил вполне можно сделать
ну да в 10 герц


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024