"Matrix можно подключить до 244 модулей расширения."
Есть ли ограничения по типу сигналов Ai, AO?
Например если добавить 30 шт FMR - 1021-10-4, как это скажется на скорости обработки сигналов?
Например у западных контроллеров есть ограничение на количество сигналов аналоговых сигналов в одной локальной системе.
Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 16:01   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix

Цитата:
Сообщение от Man Посмотреть сообщение
если добавить 30 шт FMR - 1021-10-4, как это скажется на скорости обработки сигналов?
А никак не скажется. Каждый FMR обрабатывает автономно. Дальше передача данных - для скоростной шины объем данных пустяковый.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.04.2024, 16:01   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix

Цитата:
Сообщение от Man Посмотреть сообщение
"Matrix можно подключить до 244 модулей расширения."
Есть ли ограничения по типу сигналов Ai, AO?
244 любых модуля. Хоть все одинаковые.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.04.2024, 17:16   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
244 любых модуля. Хоть все одинаковые.
244 любых, хоть FMR, хоть MRL?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 17:24   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
244 любых, хоть FMR, хоть MRL?
Если вы о подключении 244 MRL к одному Matrix, то нет. Но 200 модулей MRL можно подключить к 42 модулям FMR + самому Матриксу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 18:22   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы о подключении 244 MRL к одному Matrix, то нет. Но 200 модулей MRL можно подключить к 42 модулям FMR + самому Матриксу.
я про сумму.
244 - это всего или только FMR, а к каждому FMR еще по 8*MRL?
т.е. всего 244fmr + (244*8)mrl=


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 18:28   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я про сумму.
244 - это всего или только FMR
Это всего. Видимо из-за ограничений однобайтовой адресации.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 21:15   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это всего. Видимо из-за ограничений однобайтовой адресации.
если это ограничения железа/харда - понятно, если же это ограничения софта - то не очень


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 21:33   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть ли ограничения по типу сигналов в Matrix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если это ограничения железа/харда - понятно, если же это ограничения софта - то не очень
У железа нет ограничений по шине при каскадном включении. Если только по питанию MRL.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024