Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.11.2022, 10:36   #1
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не загружается SMH4

Добрый день. Возникла такая проблема. После перезагрузки по питанию контроллер SMH4 перестал загружаться (на экране только надпись SMH4 Segnetics). При подключении к компьютеру по USB компьютер его не видит (в диспетчере устройств ничего не появляется). Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 10:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Добрый день. Возникла такая проблема. После перезагрузки по питанию контроллер SMH4 перестал загружаться (на экране только надпись SMH4 Segnetics). При подключении к компьютеру по USB компьютер его не видит (в диспетчере устройств ничего не появляется). Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
С тем, что загружается, но не запускает проект? Да, сталкивались. Какой у вас вопрос?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 10:58   #3
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Вопрос в том, что не загружается проект. И подключиться к этому контроллеру мы не можем даже по USB. Не появляется он в диспетчере устройств. Дальше надписи SMH4 Segnetics ничего не загружается.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 11:09   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Вопрос в том, что не загружается проект. И подключиться к этому контроллеру мы не можем даже по USB. Не появляется он в диспетчере устройств. Дальше надписи SMH4 Segnetics ничего не загружается.
А до этого данный контроллер на этом компьютере с этим же кабелем нормально подключался?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 11:12   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Форматировать контроллер не пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 11:15   #6
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

До этого такой ситуации не возникало, поэтому не было необходимости подключать его к компьютеру. Провод рабочий, я подключался им к другому контроллеру. Контроллер работал в системе автоматики изначально, как был установлен подрядчиками. Больше всего меня смущает то, что контроллер не виден по USB в диспетчере устройств.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 11:20   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
До этого такой ситуации не возникало, поэтому не было необходимости подключать его к компьютеру. Провод рабочий, я подключался им к другому контроллеру. Контроллер работал в системе автоматики изначально, как был установлен подрядчиками. Больше всего меня смущает то, что контроллер не виден по USB в диспетчере устройств.
Т.е. то, что контроллер не виден в диспетчере устройств, совсем необязательно следствие его нынешнего состояния.


Другой контроллер вашим рабочим проводом к ЭТОМУ компьютеру подключали или к другому?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 12:23   #8
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Да, подключал. Все нормально, видит.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 12:38   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Да, подключал. Все нормально, видит.
Переведите его в режим программирования принудительно и отформатируйте.

Как это сделать, можно увидеть в самом конце этого документа: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/manual/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.11.2022, 14:17   #10
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Перевел принудительно в режим программирования. При нажатии кнопки форматировать идет загрузка файлов в контроллер, при этом он не выходить из этого режима (циклиться).
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 14:23   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Логи из лоджика можете показать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 15:19   #12
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Вот файл.
Вложения
Тип файла: zip logix.zip (8.9 Кбайт, 6 просмотров)
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 16:56   #13
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Чего в итоге удалось добиться. Подключив к пинам 1 и 3 разъема на задней стенке н.о. кнопку запускал процесс форматирования. При появлении окна "переход в режим программирования" включал кнопку-начинали загружаться файлы в контроллер. После загрузки и перехода контроллера в режим установки (светодиод программного режима гаснет) - отключал кнопку, пошел процесс установки. После того, как вся шкала прогресса заполнилась выскакивало сообщение "процесс обновления произошел с ошибкой" (дословно не помню, но смысл этот). Исправить так и не удалось.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 18:03   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Чего в итоге удалось добиться.
Контроллер нестабильно переходит в режим программирования. Пришлите остальные логи из этой папки, пожалуйста.

Причём, желательно, сначала всё удалить, потом попытаться форматировать пару раз и потом прислать все файлы, что получатся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 10:23   #15
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Добрый день. В приложении полный лог.
Вложения
Тип файла: zip SMLogix.zip (3.3 Кбайт, 7 просмотров)
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 11:23   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Вы с этого компьютера форматировали другие контроллеры? Пробовали этот контроллер с другого компьютера форматировать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 12:32   #17
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Еще один SMH4 перепрошивали с этого компьютера, все удачно. Этот контроллер с другого компьютера переформатировать не пробовали.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 12:42   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Добрый день. В приложении полный лог.
Отключите антивирус, он убивает некоторые файлы, которые лоджик пытается передать на контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 13:05   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

В целом, выполняли рекомендации?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 16:53   #20
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Отключил антивирус, помогло не сильно. Логи прикреплены.
Вложения
Тип файла: zip SMLogix_1.zip (3.0 Кбайт, 4 просмотров)
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 17:02   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Отключил антивирус, помогло не сильно. Логи прикреплены.
Вы нажимаете кнопку "Форматировать" или "Обновить ПО"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 19:59   #22
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Пробовал и ту и другую-результат одинаковый. Причем процесс протекает одинаково-загружаются файлы и при форматировании и при обновлении ПО. Сейчас попробовал на другом компьютере - результат тот же ОШИБКА обновления. Причем в режим программирования также пришлось переводить принудительно.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 20:38   #23
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Попробуйте удалить лоджик с компа полностью не забыв удалить все из c:\ProgramData\SMLogix\, и после этого заново установить лоджик.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 10:14   #24
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В целом, выполняли рекомендации?
Заметил вот что. При подключении SMH4 через USB он не появляется в диспетчер оборудования как устройство USB, как USB RNDIS gadget. Но после принудительного перевода в режим программирования он появляется в сетевых адаптерах как Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget. Про кабель могу сказать, что это нормальный , как описан в рекомендациях с нужной маркировкой.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 10:47   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Заметил вот что.
Если у вас недостаточно опыта во взаимодействии с Windows, пожалуйста, пригласите специалиста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.11.2022, 14:46   #26
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Объясните, что я не правильно делаю. По факту из ваших рекомендации я выполнил все(шнур проверил, антивирус отключил).
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 14:59   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Объясните, что я не правильно делаю. По факту из ваших рекомендации я выполнил все(шнур проверил, антивирус отключил).
Если предоставите удаленный доступ к вашему компьютеру, попробую помочь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 15:10   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Объясните, что я не правильно делаю. По факту из ваших рекомендации я выполнил все(шнур проверил, антивирус отключил).
По ссылке там кроме антивируса ещё кучу всего проверить нужно. Вы это всё должны были выполнить самостоятельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 11:14   #29
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Кабель рабочий (проверено), антивирус отключен. всем SM даны разрешения. Ошибка обновления
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 11:46   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Кабель рабочий (проверено), антивирус отключен. всем SM даны разрешения. Ошибка обновления
https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=30


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024