|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.05.2013, 20:16 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
И еще вопрос AI3 и AI4 для датчиков NTC какого сопротивления? В списке тип датчика нет значения для NTC 10k.
Последний раз редактировалось Arsie, 13.05.2013 в 00:42 |
13.05.2013, 00:36 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
Эти входы измеряют сопротивление до 20k
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.05.2013, 17:40 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
|
13.05.2013, 18:01 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
Какой у вас именно датчик и в каком диапазоне температур вы его используете?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2013, 03:57 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
|
16.05.2013, 09:37 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
Согласно гуглу, этот датчик имеет при 0С сопротивление 12500 ом, при 30С - 10000 ом. Соответственно в допустимые пределы укладывается.
Уравнение прямой посчитаю чуть позже. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2013, 10:48 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
не работает с ним, приходится вешать в параллель.
|
16.05.2013, 12:21 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
Макрос для семейства датчиков TG-330 (TG-K330, TG-A330)
http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=597#post597 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 05.06.2013 в 11:05 |
16.05.2013, 12:21 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
Можете пояснить, что вы имеете ввиду?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2013, 17:24 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
резистор в 10кОм или около того параллельно тгкашке. чтоб на краю диапазона контроллировать обрыв
|
17.05.2013, 09:36 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход как дискретный
Можете чуть подробнее про обрыв и диапазон?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2013, 11:40 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Входы для NTC
0°С - 15кОм
+30°С - 10кОм соответственно как только 330я оказывается в минусе так сразу выпадает из допустимого диапазона сопротивлений NTC входа |
17.05.2013, 12:34 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Входы для NTC
Для датчика 0..30С отрицательные значения и так недопустимы. Если нужен минус, то покупайте с диапазоном -30..30С, он тоже 10..15кОм.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2013, 16:14 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Входы для NTC
Цитата:
TG-K - канальный датчик. Мне представляется так: если у меня за калорифером минус, то -0.1 это или -10, разница уже не большая. А наружку измерять я буду 330-м датчиком с диапазоном -30..30 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.05.2013, 18:00 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Входы для NTC
Цитата:
|
|
17.05.2013, 18:58 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Входы для NTC
Цитата:
Калориферу даст время догреть, но не даст время сгореть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.05.2013, 17:46 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Входы для NTC
простота - слишком неопределенный фактор чтоб о нем вести речь в рамках этой темы.
что до сути темы - можно и задержку, но с ней можно и не успеть. туда или сюда. а параллельный резистор решает задачу кардинально. |
20.05.2013, 17:00 | #19 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Входы для NTC
Спасибо!
|
20.05.2013, 17:13 | #20 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Входы для NTC
Допустим я поставил в парралель резистор в 10кОм. В итоге я получаю изменение сопротивления от 6 до 5 кОм. Так в стандартном макросе все равно нет значения для данного типа датчика. Поэтому я и просил дать ссылку на макрос.
|