Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.07.2016, 13:37   #1
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не влезает большой проект в контроллер (решено)

Имеется новый (только из упаковки) безкорпусной SMH2010-4312-04-00. Установил его в корпус вместо SMH2010-3322-01-5.
Пытаюсь залить базовую конструкторскую программу (водяной каллорифер + парогенератор + ПЧ на притоке) в контроллер, выдает ошибку: "Ошибка загрузки строковых констант. Недостаточно памяти для проекта".
Контроллер в "Диагностика и поиск" без проблем находится и меняются адреса. Что мне сейчас делать, чтобы залить программу?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 14:04   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите записать проект в контроллер

Возможно причина в этом:
SMH-2010-xxxx-04 1700 блоков ФБД
SMH-2010-xxxx-01 3000 блоков ФБД


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 14:22   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите записать проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Имеется новый (только из упаковки) безкорпусной SMH2010-4312-04-00. Установил его в корпус вместо SMH2010-3322-01-5.
Пытаюсь залить базовую конструкторскую программу (водяной каллорифер + парогенератор + ПЧ на притоке) в контроллер, выдает ошибку: "Ошибка загрузки строковых констант. Недостаточно памяти для проекта".
Контроллер в "Диагностика и поиск" без проблем находится и меняются адреса. Что мне сейчас делать, чтобы залить программу?
У вас контроллер с поддержкой модемов. В него почти никакая программа Конструктора не влезает, памяти мало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 14:43   #4
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите записать проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Возможно причина в этом:
SMH-2010-xxxx-04 1700 блоков ФБД
SMH-2010-xxxx-01 3000 блоков ФБД
И правда. Все что меньше 1700 ФБД лезет, а все что больше не лезет. Правда у меня на одном объекте SMH-2010-xxxx-01 больше 3000 блоков ФБД
(3040 блоков ФБД) и программа без проблем залилась.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас контроллер с поддержкой модемов. В него почти никакая программа Конструктора не влезает, памяти мало.
И что тогда делать? Можно ли убрать эту поддержку модемов?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 14:57   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите записать проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
И что тогда делать? Можно ли убрать эту поддержку модемов?
Да, конечно. Сменив "ядро" контроллера. Подробности в РЭ, ядра на файл-сервере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 16:20   #6
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)

Та-же ошибка при загрузке поекта в smh2010-1321-01-5. Что я делаю не так? Проект на 1561 fbd. Только что залил в один контроллер ее. А в трех последующих "ошибка загрузки строковых констант. Недостаточно памяти для проекта"
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 17:03   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)

Цитата:
Сообщение от DiHov Посмотреть сообщение
Та-же ошибка при загрузке поекта в smh2010-1321-01-5. Что я делаю не так? Проект на 1561 fbd. Только что залил в один контроллер ее. А в трех последующих "ошибка загрузки строковых констант. Недостаточно памяти для проекта"
Прикрепите проект и фото шильдика контроллера, в который не влазит проект.

И напишите версию используемого SMLogix.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 17:57   #8
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)

Версия Logix 3.27.0457
Изображения
Тип файла: jpg 20171108_161303.jpg (491.5 Кбайт, 44 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Приточка универсальная.zip (981.9 Кбайт, 28 просмотров)
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 11:49   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)

Попробуйте создать пустой проект и вытащить на поляну 1 блок "GSM MODEM" и загрузить проект. Если загрузится без ошибок - значит у вас модемное ядро и надо перепрошивать на обычное, которое вмещает больше блоков.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 21:20   #10
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Попробуйте создать пустой проект и вытащить на поляну 1 блок "GSM MODEM" и загрузить проект. Если загрузится без ошибок - значит у вас модемное ядро и надо перепрошивать на обычное, которое вмещает больше блоков.
Не знаю какая связь, но все контроллеры прошились только при подключении внешего RPS, а вот от встроенного в щит не шились с ошибкой описанной выше. Вообщем полтергейст.
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 09:37   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)

Цитата:
Сообщение от DiHov Посмотреть сообщение
Не знаю какая связь, но все контроллеры прошились только при подключении внешего RPS, а вот от встроенного в щит не шились с ошибкой описанной выше. Вообщем полтергейст.
Значит качество источника питания, "встроенного в щит", можно характеризовать словом "отстой".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 23:23   #12
DiHov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит качество источника питания, "встроенного в щит", можно характеризовать словом "отстой".
Там Ваши RPS из той же закупки, что и внешний который я подключал
DiHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 12:21   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)

Цитата:
Сообщение от DiHov Посмотреть сообщение
Там Ваши RPS из той же закупки, что и внешний который я подключал
Значит есть проблемы в схеме шкафа. Где-то сигнальные земли разведены не так. То ли по проекту, то ли по монтажу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024