По умолчанию Как сделать трёхпозиционное управление рекуператором?

Конструктор управляет пластинчатым рекуператором, используя аналоговый выход. Но как сделать трёхпозиционное управление (DO1 - открыть, DO2 - закрыть)? Как учесть время хода?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 11:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать трёхпозиционное управление рекуператором?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Конструктор управляет пластинчатым рекуператором, используя аналоговый выход. Но как сделать трёхпозиционное управление (DO1 - открыть, DO2 - закрыть)? Как учесть время хода?
Не использовать возможности Конструктора, написать регулятор самостоятельно.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217

Советую сменить привод на 0..10В как самый быстрый и дешёвый способ решения вопроса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024